无功补偿公式手册和规范不一致,选哪个?急
o_and_o
o_and_o Lv.2
2011年09月16日 09:46:26
只看楼主

钢铁手册和2010后印刷的工业配电手的无功补偿系数是Q=α*P (tgθ1-tgθ1)2010前印刷的工业配电手册是没有系数α的。供配电系统设计规范的6.0.5条的公式也是没有系数α的。到底是选哪个?明天要考了,急求。

钢铁手册和2010后印刷的工业配电手的无功补偿系数是
Q=α*P (tgθ1-tgθ1)

2010前印刷的工业配电手册是没有系数α的。
供配电系统设计规范的6.0.5条的公式也是没有系数α的。
到底是选哪个?
明天要考了,急求。
免费打赏
飘泊的云
2011年09月16日 10:52:46
2楼
用带系数的。。。。。。。。。。。。
回复
lzzhang777
2011年09月16日 11:22:05
3楼
题中给了系数就按有系数的算,没给就按没有的算,
回复
leilei89108910
2011年10月22日 12:16:38
4楼
要带系数,写明依据就行
回复
永无止境
2011年10月22日 14:25:41
5楼
有系数的应该是最新的
回复
sldhdlcj
2011年10月22日 14:42:03
6楼
楼上说的对。
回复
wboy8759
2011年10月22日 21:10:35
7楼
式中的系数在0与1之间,考虑最不利的无功情况时可取1,所以有的书中的公式没有这项系数,其实是作为最不利情况对待的。
回复
djkjzy2004
2011年10月23日 09:30:09
8楼
两个公式都没错,有系数的后面的负荷是最大负荷,没系数的直接用平均负荷计算
回复