现有一台电机是7.5kw 6级电动机,变频器为7.5kw 最高级数是4级的,问变频器是否可以用,不可以的话是什么原因?
现有一台电机是7.5kw 6级电动机,变频器为7.5kw 最高级数是4级的,问变频器是否可以用,不可以的话是什么原因?
2楼
变频器功率合适、电压合适、电流合适就能用。
电机有级数,变频器没有所谓的级数问题。
变频器改变的是频率,而电机级数是其绕制时的结构确定,与变频器的频率无关。
回复
3楼
6极电机的工频转速是1000rpm(实际900多,略小于1000),4极电机的工频转速是1500rpm(实际1400多,略小于1500),变频器控制转速靠的是改变频率,从0---50HZ,对应0---额定转速,应该能带起来。
回复
4楼
太感谢了大家了
回复