现有一台电机是7.5kw 6级电动机,变频器为7.5kw 最高级数是4级的,问变频器是否可以用,不可以的话是什么原因?
现有一台电机是7.5kw 6级电动机,变频器为7.5kw 最高级数是4级的,问变频器是否可以用,不可以的话是什么原因?
2楼
变频器最高极速是4极的是设备说明中要求的吗?我看到的从2极到8极均有相对应的额定电流值。
回复
3楼
变频器和电机的级数没有关系。
回复
4楼
电动机级数能确定额定转速,这个应该和变频器无关 ,可以通过相应参数修改额定输出转速来改变适应电动机所需要的转速
回复
5楼
应该可以用,最好变频器比功率比电机大点,匹配点更好。
回复
6楼
可以用的,没有问题的,把加减速时间调合适了就行。
回复
7楼
看一下变频器最大控制电流是否>6极电动机额定电流
回复
8楼
6极电机电流可能大些,主要看变频器的输出电流是否大于电机电流
回复
9楼
变频器的输出电流够大就行!
回复
10楼
电动机选用变频器控制时,一般考虑选择大一级别的变频器。变频器设置输出频率最大值为工频既可
回复
11楼
关键是看7.5KW变频器的额定电流是否大于7.5KW电机的额定电流,另外最好是大于1.1倍。
回复