3.33*3的井字梁,成么
hdy1982
hdy1982 Lv.7
2006年07月04日 21:30:38
只看楼主

10*10的楼盖是砌体结构的~觉得2.5*4不是太美观,而且这样刚好避开构造柱(再问问井字梁用不用避构造柱啊~?)荷载:6.5/0.5梁240*500用理正计算,不设边梁,铰支,算出来大概下面4跟22的样子~梁有必要加加高么,有必要处理下圈梁么~?ps:用pkpm satwe计算,设铰支,算出来结果超大,5跟25的样子,还用手册算了下,结果比理正还小,差的不是很多,彻底晕了-_-!!

10*10的楼盖
是砌体结构的~
觉得2.5*4不是太美观,而且这样刚好避开构造柱(再问问井字梁用不用避构造柱啊~?)
荷载:6.5/0.5
梁240*500
用理正计算,不设边梁,铰支,算出来大概下面4跟22的样子~
梁有必要加加高么,有必要处理下圈梁么~?

ps:用pkpm satwe计算,设铰支,算出来结果超大,5跟25的样子,还用手册算了下,结果比理正还小,差的不是很多,彻底晕了-_-!!
免费打赏
yk-liujj
2006年07月06日 15:27:40
2楼
井字梁计算可参考静力计算手册和井字梁计算手册,端部可按铰支 但应不设边梁,边梁可同梁高,配筋按构造即可.
用pkpm另建了个同尺寸框架楼盖,设铰支,算出来结果超大的原因是:PKPM是按简支梁计算的,大的很多,不可用.
用手册中公式手算就行.
回复
sxnf
2006年07月07日 12:41:38
3楼
建议取3.3/3.4/3.3,对于施工单位好放线。
3.33人家不好放了
回复
大林
2006年07月08日 21:38:04
4楼
井字梁内力计算可按静力计算手册和井字梁计算手册计算.但要注意两点1.设置钢筋时,由于井字梁梁高相同,受力钢筋在平面相交处,有一个方向截面有效高度会降低.2端部可按铰支计算,但梁端1/4跨的上部钢筋截面面积须大于下部钢筋截面面积的1/4.
回复
hdy1982
2006年07月09日 19:11:48
5楼


1、非常同意,我目前按550高度计算,图纸上写的是600截面高度~
2、梁端1/4跨的上部钢筋截面面积须大于下部钢筋截面面积的1/4.敢问出处,是考虑实际中存在的负弯矩么~
回复

相关推荐