我们化工厂低压系统接地形式采用TN-S系统。目前电机买了3芯电缆,电机外壳现场接公共接地网,请问这样可以吗。如果这样不符合规范有哪些解决方法?哪些规范可以查到这些内容?请高手帮忙解答。

我们化工厂低压系统接地形式采用TN-S系统。目前电机买了3芯电缆,电机外壳现场接公共接地网,请问这样可以吗。如果这样不符合规范有哪些解决方法?哪些规范可以查到这些内容?
请高手帮忙解答。
免费打赏
lingxuct
2011年09月17日 09:25:23
12楼
楼上说的“PE线回到变压器中性点的电阻大”不敢赞同,电缆中PE芯线受长度和截面限制,现场接地网的接地电阻肯定小于4Ω(安装规范规定的),且每年都要通过试验测试的,在个人所在企业内,现场接地电阻都不大于0.65Ω。

如果电缆规格是16平方的,PE芯是10平方的,长度大于100米时,电阻能小于0.65Ω吗?
回复
smnyz
2011年09月17日 17:26:43
13楼
《电力工程电缆设计规范》中:
3.2.1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定:
1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,应符合下列规定:
1)保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯电缆。
2)保护线与中性线各自独立时,宜选用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定时,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。

5.1.16 1kV以上电源直接接地且配置独立分开的中性线和保护地线构成的系统,采用独立于相芯线和中性线以外的电缆作保护地线时,同一回路的该两部分电缆敷设方式,应符合下列规定:
1 在爆炸性气体环境中,应敷设在同一路径的同一结构管、沟或盒中。
2 除上述情况外,宜敷设在同一路径的同一构筑物中。

按照这个规范是可以的,但是跟TN-S的系统图有冲突,TN-S中PE保护线是从电源端就引出来了(用电设备就算接现场接地网也只能算PE重复接地),到底是那个规范说了算?
回复
wjq1971
2011年09月17日 22:40:14
14楼
请楼主看电力电缆工程设计规范.
回复
lingxuct
2011年09月17日 23:17:15
15楼
请对照防火防爆场合电气设计的有关规范!
回复
qq125645264
2011年09月18日 11:03:13
16楼
基本上是用三芯的,因为电缆需套防爆挠性管,PE线无法引出,只能接在接线盒里;在电机外壳接地螺丝附近有预埋的扁钢。或者用四芯的电缆,在管口处接铝合金防爆三通接线盒,再用挠性管引出,如要美观需在地面增加支架。
回复
dgbyls
2011年09月18日 11:27:53
17楼
可以的 我们企业就是这么做的。
回复
电气0546
2016年07月13日 11:26:09
18楼
三芯电缆不符合TN-S要求,采用接地网后既不是TN-S也不是TT,有点不伦不类,隐患很大
回复
electricity
2023年10月31日 14:20:32
19楼

当然可以了

回复