烟台蓬莱酒店的负荷计算问题
uzfdavid@co163
2006年07月04日 17:12:45
来自于中央空调
只看楼主

烟台蓬莱的一个酒店,地上6层,地下一层,建筑面积7万。一、二层和地下一层为餐饮和娱乐设施(有较大的内区),三层以上为客房。 我用负荷软件算的冷量为4800kW,指标约为160W/m2;热量为700kW,热指标约为24W/m2。计算选择的墙体和玻璃参数满足节能要求。这样计算下来的指标有些小,不敢用。 各位有什么看法? 能不能用加人数的方法提高冷指标?热指标怎么办?

能不能用加人数的方法提高冷指标?热指标怎么办?
njzxh
2006年07月04日 22:11:35
2楼
冷指标不一定小,热指标小于30,不知道对不对。。。。
回复
zhangyongsx
2006年07月05日 00:40:14
3楼
7万平方 冷量为4800kW,指标约为160W/m2 计算的对吗,看起来好象有点问题?
热指标24是小了点,你先查查计算对不对,一般公建在30以上。
回复
uzfdavid@co163
2006年07月05日 08:53:12
4楼
以下是引用zhangyongsx在2006-07-05 00:40:14.0发表的内容:
7万平方 冷量为4800kW,指标约为160W/m2 计算的对吗,看起来好象有点问题?quote]

指标是按照空调面积算的,不好意思没有交代清楚。按照建筑面积的指标在70左右,也是太小。
后来偶调整了一下,热负荷到了25w/m2、还是小啊。
回复
weilv217
2006年07月05日 11:15:01
5楼
冷负荷太大了
基本他最多用到75W 每平方
不过配到是一定得给他配到120W每平方左右了
回复
weilv217
2006年07月05日 11:17:58
6楼
像烟台得话,热负荷应该配到冷负荷的50%-70%,怎么会配到24了。就算70也要35w啊
^_^