技术措施中,负荷分级部分提到一级负荷用户和二级负荷用户,我不知道这是什么概念,指的是什么?原来只知道一级负荷和二级负荷,我想和一级负荷用户和二级负荷用户应该不是一回事。请指教,谢谢!
技术措施中,负荷分级部分提到一级负荷用户和二级负荷用户,我不知道这是什么概念,指的是什么?
原来只知道一级负荷和二级负荷,我想和一级负荷用户和二级负荷用户应该不是一回事。
请指教,谢谢!
2楼
我是这么理解的:含一级负荷的用户为一级负荷用户,仅含二、三级负荷的用户为二级负荷用户,仅含三级负荷的用户为三级负荷用户
回复
3楼
是这样理解的
回复
4楼
措施第一章就有负荷分级的概念啊,仔细看就清楚了.不同级别供电方式也不一样.
回复
5楼
以上几位的回答看起来是那么回事,可一旦具体操作就会发现以上的回答不能让人满意!
大家看技术措施第3页,在一级负荷的列表中,是根据一级负荷用电单位(应该就是一级负荷用户吧)来确定某些设备是否为一级负荷设备的。
而几位回答的意思应该是:看某用电单位是否有一级负荷设备来确定该单位是否为一级负荷用电单位的。
现在感觉是在绕圈子。
回复
6楼
什么是一级、二级、三级供电负荷?
一级供电负荷指中断供电在政治和经济上造成重大损失者。一级负荷应由两个电源供电。两个电源的要求是:1、两个电源间无联系;2、两个电源间有联系,但符合下列要求:(1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏;(2)发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两电源均中断供电后,应能在有人值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。
二级供电负荷指中断供电在政治和经济上造成较大损失者。二级负荷应尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。因此当地区供电条件允许且投资不高时,二级负荷宜由两个电源供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由6kv及以上专用架空线供电。如采用电缆时,应敷设备用电缆并经常处于运行状态。二类高层民用建筑有自备发电设备时,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
三级供电负荷对中断供电没有特殊要求,凡不属于一级、二级负荷者均为三级供电负荷。三级负荷的供电应设有两台变压器,一用一备。
楼主看看这个对你有没有帮助啊!
回复
7楼
