380V/200kW电机全压直接启动接触器为真空接触器需要做哪些保护?
380V/200kW电机全压直接启动接触器为真空接触器需要做哪些保护?
2楼
没有人知道????郁闷!!!
回复
3楼
建议参考P220电动机保护装置在石化企业的应用http://co.163.com/r_pd_93537_3.htm和SPAM150C保护装置在石化企业的应用http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=93538&way=3
回复
4楼
非常感谢!!!
回复
5楼
你是不是用真空接触器+限流熔断器组成的FC电动机启动回路啊?如果是这样的话,那你也作不了别的什么保护,因为你的保护只能用熔断器来实现。因为真空接触器操作电器只可以频繁投切额定电流,但不能切断短路电流。它必须与高压熔断器配套才可以开断短路电流,而且在短路状态下,是熔断器熔断而已(也就是说真空接触器没有保护作用,只有熔断器有)
回复