我正作一个工业循环水工程,工艺要求将35℃的水降温到25℃,我地区夏季湿球温度24.8℃,用冷却塔无法达到工艺要求,但要求用冷却塔,请教如何作?
我正作一个工业循环水工程,工艺要求将35℃的水降温到25℃,我地区夏季湿球温度24.8℃,用冷却塔无法达到工艺要求,但要求用冷却塔,请教如何作?
12楼
楼主,估计您对循环冷却的原理理解有点儿偏差,其实冷却循环水80~90%是靠水蒸气蒸发吸收水体的热量,与空气的换热只占10%左右,因此, 不要以为夏季湿球温度24.8度,循环水冷却后就不会低于25度,其实只要您冷却塔设计合理,采用排风扇等措施适当加大蒸发量,是可以达到冷却效果的。
希望您能理解
回复
13楼
楼主的问题用冷却塔确实解决不了的,几乎达到了冷却的极限温度,不可能冷却到你要求的温度的,还是寻求另外的办法吧.但是如果工艺要求不是很严,非要用冷却塔的话到夏季最不利的几天加大排水量,增大补水量来达到要求的温度,总之没有几天的,大部分时间还是能达到设计温度的.
回复
14楼
湿球温度的定义是在定压绝热的情况下,空气与水直接接触,达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。
楼上所说冷却的极限温度是不对的,那是您认为冷却塔是通过水和空气换热来冷却。大错特错。
就像您把酒精涂在皮肤上,酒精蒸发后,皮肤会非常凉。
决定冷却效果地主要因素,还是空气里的湿度,只要蒸发量足够大,冷却效果是很好的。
回复
15楼
学习。。。。。希望能跟各位做循环水的同行交朋友,本人qq56193841
回复
16楼
学习
回复
17楼
14楼的朋友,当地湿球温度是当地气温条件下的实际参数,水的冷却主要是通过蒸发散热和传导散热实现的。夏季时,主要是蒸发散热,当水温等于湿球温度时,蒸发散热与空气传导给水的热量处于动态平衡,液面温度达到冷却极限值,水温不再下降。
回复
18楼
工艺要求将35℃的水降温到25℃,我地区夏季湿球温度24.8℃
回复
19楼
同意13楼的观点,假如工艺要求严格的话,也许只能用冷冻水来冷却了!
另外的强制降温方案:1、夏季这些少数高温时间内在冷却塔储水盘内添加干冰降温!
2、设置一个冷却水池,夏季高温时间内适当引入冷冻水混合降温!
回复
20楼
还有一个方案: 在冷却塔出水侧设计一个热交换器,采用冷冻水降温,可以通过调节冷冻水的水量来自动控制需要的冷却水温度!
回复
21楼
同意19楼的观点。12楼说的有偏差。冬天蒸发散热很小,也就是50%左右。 一年平均75%就不错了。