我正作一个工业循环水工程,工艺要求将35℃的水降温到25℃,我地区夏季湿球温度24.8℃,用冷却塔无法达到工艺要求,但要求用冷却塔,请教如何作?
我正作一个工业循环水工程,工艺要求将35℃的水降温到25℃,我地区夏季湿球温度24.8℃,用冷却塔无法达到工艺要求,但要求用冷却塔,请教如何作?
2楼
为什么你说冷却塔达不到工艺要求啊,我们用的很好的啊 ,
回复
3楼
湿球温度是冷却塔冷却水的理论极限值,实际上出水温度要高出湿球温度3-5℃,咋能满足夏季出水温度小于25℃?
回复
4楼
2楼的朋友有办法吗?
回复
5楼
如果用冷却塔恐怕很难满足工艺要求.
楼主可要虑用水冷机组吧
回复
6楼
楼主,你有没有搞错?冷却塔达不到要求,那还要循环冷却水处理干吗?要那么多药剂生产商干吗?温差才10度啊,冷却塔完全没有问题。
回复
7楼
无语.....
回复
8楼
楼上的,你别无语。你还别说,我们这些药剂商不是没办法。只要你肯花钱。我卖给你这种药剂:绿色环保型冷却塔辅助剂。 别说十度。20度都没问题。就是用量大一点。
药剂的主要成份:不告诉你。
回复
9楼
不过聪明的人应当能猜出这是什么了。这药剂不但环保。还有一好处。循环水系统使用本药剂后还可以不加或少加补充水了。
回复
10楼
加冰?
回复
11楼
商品包装真是门学问啊……
绿色环保型冷却塔辅助剂——晕倒……
回复