有关电缆选型的问题求教
myshanlin
myshanlin Lv.4
2011年09月15日 10:26:34
只看楼主

我在电力知识上是个大外行。最近我们准备上一台电锅炉功率为540KW。如何选择电缆。同样的锅炉不同的厂家给出的型号也是不一样的。有的建议用3*185+2*150。还有的建议用单根240的6根外加两根150平的。考虑到铜电缆价格高。我不知道选择哪一种了。请高手指点

我在电力知识上是个大外行。最近我们准备上一台电锅炉功率为540KW。如何选择电缆。同样的锅炉不同的厂家给出的型号也是不一样的。有的建议用3*185+2*150。还有的建议用单根240的6根外加两根150平的。考虑到铜电缆价格高。我不知道选择哪一种了。请高手指点
免费打赏
寒塘渡鹤影
2011年09月15日 10:39:03
2楼
后者还靠谱点
前者是不是要3根电缆啊
回复
mingshaobao
2011年09月15日 14:00:32
3楼
那要看你电源是10KV的还是380才能决定~
回复
myshanlin
2011年09月15日 16:46:09
4楼
呵呵.我们使用的是380伏的电压
回复
xjxdhe1978
2011年09月15日 17:04:05
5楼
你的电炉实际电流都780A了,3×240+1的电缆在25度时的载流量是400A,所以建议你用两根3×240+1的电缆
回复
混在电气
2011年09月16日 10:24:13
6楼
你仔细看看,第一个应该不是一根。
回复
jinglilili
2011年09月16日 16:23:19
7楼
学习了,大家多讲讲
回复

相关推荐