有这样的一个问题,请论坛里面的大侠指点。风冷冷凝器,出口位子布置的问题,一般情况下冷凝器出口位子布置在最底端,制冷剂从上端进入,下端冷凝出来。遇到这样的一个问题,各位大侠们有没有做过对比实验,把出口放在中部,或者更恶劣些放在上端,这样一种情况下,冷凝器单体的换热能力会有多大影响,以上非常规的布置放在系统中(整机中)运行又有多大的影响,另外在这样的一种情况下,单冷的系统和热泵的系统又会有合区别和影响,大家都知道热泵制热时,冷凝器出口变进口了。以上所有情况风侧都是逆流布置。。。
液体受重力作用会积在底部出不去,光靠压力是压不出去多少的,毕竟液体和气体不一样,最后导致有效的换热面积减小
我就坐你对面,问我就行了,不用发帖子。。。
——!
回复
13楼
哈哈哈哈!!!
回复
14楼
想必大侠很有经验啊。。设计的原理想必大家都懂的,只是想了解具体的数据有没有而已。。比如换热量下降多少啊,对整机长期运行有什么影响,热泵机组时,除霜,恶劣工况,低温等一系列的问题
回复
15楼
没事干了吗???晕!
回复
16楼
你懂吗说点,不懂吗看看。诸如以上的回复什么意思?对于你来说可能简单啊,可是你能拍胸膛说我完全懂了!!H20简单吧,哪个国家的研究人员说我把水的一切性质研究透了?出来混,稳一点。
回复
17楼
qinghao兄回复的牛逼,不仅解决了问题,还调侃了小金一把,爽啊!哈哈哈哈!
回复
18楼
天机都泄露了
回复
19楼
问题就解决了一小部分,有这块数据的人继续努力分享经验
回复
20楼
楼主自己有条件试验一次,传数据分享;大家的兴趣被你调动起来了。
回复
21楼
事实上是没有影响的,因为冷凝器内管道比较细,制冷剂流速很大,不存在集液问题,除非是大系统,冷凝器很大,管道很粗,且弯管很多,这时会有影响。
我对翅片式冷凝器做过实验,上进下出和下进上出从数据上无法看出影响。
回复