【讨论】关于风冷冷凝器出口位置设置的讨论
jjfwind2012
2011年09月15日 09:32:08
来自于制冷技术
只看楼主

有这样的一个问题,请论坛里面的大侠指点。风冷冷凝器,出口位子布置的问题,一般情况下冷凝器出口位子布置在最底端,制冷剂从上端进入,下端冷凝出来。遇到这样的一个问题,各位大侠们有没有做过对比实验,把出口放在中部,或者更恶劣些放在上端,这样一种情况下,冷凝器单体的换热能力会有多大影响,以上非常规的布置放在系统中(整机中)运行又有多大的影响,另外在这样的一种情况下,单冷的系统和热泵的系统又会有合区别和影响,大家都知道热泵制热时,冷凝器出口变进口了。以上所有情况风侧都是逆流布置。。。

2011年09月15日 10:08:57
2楼
回复
wybbyw
2011年09月15日 10:09:31
3楼
放在中部肯定影响换热呀,我见过 冷库的都是放在底部的呀
回复
jjfwind2012
2011年09月15日 10:14:00
4楼
几乎所有的管翅换热器出口都在底部,但是求解释;更求放在中部,上部时候的对比数据
回复
jjfwind2012
2011年09月15日 15:23:53
5楼

各位老师,求解!!!阿鼎老师在哪里
回复
fengxiang1025
2011年09月15日 17:00:06
6楼
冷凝面积减少了。冷凝压力升高了。效率见底了。制冷能力减少了。
回复
jjfwind2012
2011年09月16日 09:06:15
7楼

楼上的大侠,冷凝面积减少了是咋么回事,冷凝压力升高了又是咋么回事?能否写点具体的解释,谢谢
回复
mohoutai
2011年09月16日 22:46:49
8楼
还没有见过设计在中部的。一般都在底部。
回复
skycoolcool
2011年09月16日 23:26:41
9楼
冷凝面积应该不会减少,冷凝压力应该是降低吧,因为克服重力作用,使得压损增加,要保证相同冷凝压力,只能提高排气压力,致使系统消耗过多功率。拙见,请指正 。
回复
fenghuaqiu
2011年09月17日 10:50:43
10楼
你要的解释需要的是实验数据,估计没人做过那种实验 因为不符合原理。
回复
fj2919
2011年09月17日 13:35:16
11楼
明白原理,不用动手也知道答案。
回复

相关推荐

APP内打开