绕线电机可否将转子短接?
zxf_lw
zxf_lw Lv.3
2011年09月14日 18:20:29
只看楼主

公司定错了货,定了10KV绕线电机和液阻软起动柜。可否转子短接后,在定子侧接软起动柜?

公司定错了货,定了10KV绕线电机和液阻软起动柜。可否转子短接后,在定子侧接软起动柜?
免费打赏
scdy212716
2011年09月15日 14:52:49
2楼
不行,电流电压都不匹配,也没有这样搞过的
回复
wangxf
2011年09月15日 19:04:54
3楼
转子可以短接,在定子侧接10KV软启动柜!
回复
dianqipanli
2011年09月15日 21:02:10
4楼
低压绕线电机转子短接没有问题;高压电机可否,不清楚。
回复
lingxuct
2011年09月15日 21:30:36
5楼
楼主有钱,可以装10KV软启动,然后把转子绕组短接!

液阻设备比10KV软启动的价格差是多少?
回复

相关推荐