专业案例真题大讨论
gnypt
gnypt Lv.3
2011年09月14日 16:09:30
只看楼主

1.某一控制、信号回路,额定电压Un=DC110V,电缆长度68米,已知回路最大工作电流4.2A.按允许电压降UP=4%Un,计算铜芯电缆的最小截面应为下列哪个值?(铜阻系数=0.0184)A.6mm2 B.4mm2 C.2.5mm2 D.1.5mm2配电手册和电力工程直流系统设计技术规程的公式好象有点不太一样,不知道以哪个为准?请高手指教?2.35/10KV变电所向车间A的馈电线路为10KV交联聚乙烯铝芯电缆,附设在电缆沟中,线路计算负荷电流45A,通过电缆回路最大电流5160A,按电缆热稳定条件,电缆截面应为哪一项?(主保护动作时间和后备动作保护时间分别为0.2s和0.5s,当主保护为速动时,短路电力持续时间为0.2s)

1.某一控制、信号回路,额定电压Un=DC110V,电缆长度68米,已知回路最大工作电流4.2A.按允许电压降UP=4%Un,计算铜芯电缆的最小截面应为下列哪个值?(铜阻系数=0.0184)
A.6mm2 B.4mm2 C.2.5mm2 D.1.5mm2

配电手册和电力工程直流系统设计技术规程的公式好象有点不太一样,不知道以哪个为准?请高手指教?

2.35/10KV变电所向车间A的馈电线路为10KV交联聚乙烯铝芯电缆,附设在电缆沟中,线路计算负荷电流45A,通过电缆回路最大电流5160A,按电缆热稳定条件,电缆截面应为哪一项?(主保护动作时间和后备动作保护时间分别为0.2s和0.5s,当主保护为速动时,短路电力持续时间为0.2s)

A.25mm2 B.35mm2 C.50mm2 D.70mm2

配电手册和电力工程电缆设计规范的公式有点不一样,配电手册上为乘以10三次方,而电缆规范上为乘以10二次方,不知道以哪个为准?请高手指教?
电缆的短路电流计算时间,当为电动机等直馈线,保护动作时间应取主保护时间,其他情况,宜取后备保护时间,直馈线和其他情况如何区分,请高手指教?
免费打赏
feeler29
2012年07月10日 13:28:31
2楼
第一个按规范算,第二个按手册算。。。