10KV侧主受电流计算
xuxiongmao
xuxiongmao Lv.3
2011年09月14日 14:27:32
只看楼主

工厂到电业局申报的总容量是6000KVA,10kV侧的主受柜的开关额定电流怎样选啊?怎么计算的呢?请高人指教,谢谢1

工厂到电业局申报的总容量是6000KVA,10kV侧的主受柜的开关额定电流怎样选啊?怎么计算的呢?请高人指教,谢谢1
免费打赏
zxr2625
2011年09月14日 21:07:38
2楼
一般1250A的。。。。。。。。。
回复
a284581388
2011年10月04日 14:04:31
3楼
应该是,一般进线1250,出线630
回复
lingxuct
2011年10月04日 15:08:26
4楼
6000KVA总容量,单路10KV的电流有6000/10/1.732=346.4A
10KV中压柜普通真空断路器是1250A,最小也有630A。
回复

相关推荐

APP内打开