集气罐的设置通常在供暖系统的末端,但是系统集气是因为补入的水升温后产生的空气,一个经常补水的系统集气位置会有很多,单单通过排气阀控制又太麻烦,管路的中间不能加几个集气罐吗

集气罐的设置通常在供暖系统的末端,但是系统集气是因为补入的水升温后产生的空气,一个经常补水的系统集气位置会有很多,单单通过排气阀控制又太麻烦,管路的中间不能加几个集气罐吗
免费打赏
snail_yin
2011年09月15日 08:42:17
2楼
排气点一般是放在系统的高点、上翻下弯位置的高点以及末端设备处。管道中间由于水流的作用,会把空气直接带走,空气很难收集,设置排气设备的作用不大。
回复
diyigongkong
2011年09月15日 16:37:01
3楼
这个 我也不懂啊
回复
flyingbird
2011年09月15日 18:13:35
4楼
可以用我们的真空脱气机强制除气。
回复
jpy269
2011年09月18日 11:50:36
5楼
不能在系统中多处设置集气罐

---集气罐的作用就是把系统中的空气收集到一起,在介质热胀冷缩中自动膨胀并平衡压力
---系统补水过程中可以将占用容积的空气排除系统
回复
zhaowenliangde
2011年09月18日 12:11:10
6楼
应理解为把影响管路里的介质的空气集中到这里来。
回复