绿化给水管放哪一标高埋设较好
mojianhan
mojianhan Lv.6
2011年09月14日 11:13:55
只看楼主

有街边绿化,设计了绿化给水管50PE管,与市政给水管400PE管同一管沟紧挨着埋设 不单独开挖,市政给水管400管顶覆土800mm。 请问绿化给水管放哪一标高埋设较好,即绿化给水管管顶覆土多少既能满足要求 又能方便施工

有街边绿化,设计了绿化给水管50PE管,与市政给水管400PE管同一管沟紧挨着埋设 不单独开挖,市政给水管400管顶覆土800mm。

请问绿化给水管放哪一标高埋设较好,即绿化给水管管顶覆土多少既能满足要求 又能方便施工
免费打赏
liuqiang1006
2011年09月14日 16:59:45
2楼
如果是在绿化带里的话,你可以回填一部分再铺设50管道,保证覆土70公分并在冻土层以下就行。
回复
a164765023
2011年09月14日 17:03:10
3楼
钢丝网骨架塑料复合管是一种经过改良的新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为srtp管。这种新型管道是用高强度过塑钢丝网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料,钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体,以高密度聚乙烯(HDPE)为基体,采用搞性能的HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起,使之具有优良的复合效果。因为有了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中,因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点,而又保持了钢管和塑料管各自的优点。

联系人:王亚伟: 18639977995 QQ:164765023
回复
tsangel
2011年09月15日 10:50:02
4楼
绿化带里不用保证70公分的覆土深度吧,有车辆经过的道路才有这样的要求
回复
awdwadjob
2011年09月15日 16:45:02
5楼
請問你那兒是什麼地方?
回复
寒冬
2011年09月16日 07:46:44
6楼
这就要看看在什么地方了?看看当地冻土层深度是多少?只要在冻土层下面就没有问题!
回复
wjxl1982
2011年09月16日 16:48:06
7楼
只要在冻土层下面就行吧。。
回复
userliu
2011年09月17日 15:45:57
8楼
规范中绿化带中覆土70公分,PE的管子应该是在冻土层下即可。
回复
121水土不服121
2011年09月19日 10:56:58
9楼
我目前也遇到了同样的问题,绿化带覆土一般400就行,当然冰冻线还是要考虑的
回复
zy88586764
2011年09月19日 14:40:17
10楼
700的埋设深度吧
回复
yl_415
2011年09月19日 16:09:28
11楼
绿化带的话,只要满足在冻土层以下就行了
回复

相关推荐