消防系统方案
zhangyyy
zhangyyy Lv.2
2003年07月11日 18:59:45
只看楼主

某厂区,一单体厂房,一办公楼,厂区边有条河道(水量能保证,厂区在其消防保护半径内),室内消防水量10L/S,室外消防水量30L/S,市政管道只有100mm,水压能满足单体最不利点消火栓所需水压,室内外消防系统如何处理?谢谢!

某厂区,一单体厂房,一办公楼,厂区边有条河道(水量能保证,厂区在其消防保护半径内),室内消防水量10L/S,室外消防水量30L/S,市政管道只有100mm,水压能满足单体最不利点消火栓所需水压,室内外消防系统如何处理?谢谢!
免费打赏
zm586
2003年07月11日 19:18:15
2楼
室外消防系统做一个环网(能利用市政管网更好,不过一般甲方只能提供一个DN100接口,所以市政管网很难被利用),靠河的地方设置一个室外消火栓作为河流水源的接口,在河边设置取水口(设不设泵房要看你当地消防部门要求)。至于室内系统设置,要看你建筑物的具体情况。包括立管布置(是否要保证两只水枪)、环通情况(是否超过10个消火栓等)。