小区室外排水与建筑物距离?要不要符合这个规定:规范规定排水管和建筑物的距离,当管道埋深高于基础时不小于2.5米,低于基础埋深时不小于3.0米。有的距离才1米多点,怎么才能符合这条规定?
小区室外排水与建筑物距离?要不要符合这个规定:规范规定排水管和建筑物的距离,当管道埋深高于基础时不小于2.5米,低于基础埋深时不小于3.0米。
有的距离才1米多点,怎么才能符合这条规定?
2楼
自己顶一下
回复
3楼
室外排水规范 附录B 与建筑水平净距,管道埋深浅于建筑物时,不宜小与2.5m,管道埋深深于建筑基础,按计算确定但不小于3.0m
回复
4楼
这个问题曾经和结构的讨论过,他们给出的解释是:当做排水管道的时候建筑的基础已经做完了,再开挖会对回填土有影响,另外如果管道渗漏会对基础有一定的影响。
回复
5楼
地板说的很对,这种事情应该在做规划时就提出来,现在这样我也不知道怎么办,期待高手来解决,只能加强措施不影响基础了,
回复
6楼
室外排水规范 附录B 与建筑水平净距,管道埋深浅于建筑物时,不宜小与2.5m,管道埋深深于建筑基础,按计算确定但不小于3.0m
很多情况下都很难满足啊
回复
7楼
按规范上的来,埋深高于基础不小于2.5m,埋深低于基础不小于3.0m.
回复
8楼
现在还有能满足归法的啊,我们这地下室外墙到红线局部还不到5米,其他都在5米左右。
回复
9楼
这个3M很难满足
回复
10楼
其实小区内不是在规划路下的时候我个人认为应该适用的是建筑给排水设计规范:(本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。
但设计下列工程时,还应按现行的有关专门规范或规定执行:
1 湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物;
2 抗震设防烈度超过9度的建筑物;
3 矿泉水疗、人防建筑;
4 工业生产给水排水;
5 建筑中水和雨水利用。)按照它的规定(附录B)室外排水管道并没有和建筑物的距离,也就是对建筑物的基础影响很小以至于可以忽略不计。╮(╯▽╰)╭,可惜我自己都没有把握使用这个规范是对的。但从条文上理解来说应该是对的
回复
11楼
可以和结构专业研究一下,这个东西是相互配合的事
回复