加药点和ph的测定点应该放在哪里比较合理
lud-23
lud-23 Lv.3
2011年09月13日 13:28:46
来自于纯水系统
只看楼主

大家好,对于ph调节的问题应该大家都不陌生,但我有个问题,希望大家可以给点建议。对于加药点和ph的测定点应该放在那里比较合理。特别对于管道和槽罐等。

大家好,对于ph调节的问题应该大家都不陌生,但我有个问题,希望大家可以给点建议。
对于加药点和ph的测定点应该放在那里比较合理。特别对于管道和槽罐等。
hong4990
2011年09月13日 14:33:32
2楼
加药点及测量点需要明确具体的处理工艺才方便讲清楚的。
回复
dunezhangwen
2011年09月13日 14:49:16
3楼
如果在线加药,有水泵或者过滤器的话,可以加药在前,PH在后。没有的话加个管道混合器,一个在前一个在后。管路弯头比较多的话也可以不用管道混合器,不过这样的测量读数滞后会比较大

如果是带搅拌的水池加药,就是进水口加药,出水口测PH。
回复
lud-23
2011年09月13日 16:55:45
4楼
回复
lud-23
2011年09月13日 17:32:56
5楼
我现场的设置是加药点(hcl)在管道上,没设管道混合器,管道直通槽罐,测量点在槽罐循环泵的管道上,存在反应滞后的问题,经常加过,ph很低,不稳定,有什么改造方法?
回复
dunezhangwen
2011年09月14日 10:06:47
6楼
加药泵的控制是按PH对应加药量、PID控制的、还是定量加药?

如果是PH对应加药量就把加药点改到PH探头后面,然后设置好PH值和加药量的对应关系调节计量泵。

PID控制和定量加药都是加在循环泵进水管或者储槽靠近吸水口的位置。PID控制可以根据后面的PH值自动调节计量泵流量,出水PH值会比较稳定。定量加药控制的是靠PH控制加药泵启停或者加药阀的开关,如果循环周期比较短而且允许间歇处理的话会比较经济。
回复
lud-23
2011年09月16日 17:06:38
7楼
现场加药泵是pid控制,如果一直有水进入槽罐还算可以,可是前面输水泵一旦停止,不管槽罐内的ph有多高,加药泵都不会起动,我们控制的基线ph是7.5,如果上次加药没有控制在7.5以下,前面输水泵停半天才启动的话,这时问题出现了。
   只要输水泵启动,加药泵立刻启动(因为ph已经超过7.5),可由于输水管道比较长,水打到槽罐内要一段时间,而这时加药泵一直在加药,但水不到槽罐,加的药也不能改变槽罐内的ph,因为加药点在管道上,一旦水进入槽罐,加药已经过量,导致ph相当低。针对如上情况,大家可否给点意见。
回复
lud-23
2011年09月16日 17:18:35
8楼
如果我把加药点有测量点都安装到管道上是否运行情况会更乐观一点呢?