我是一栋33层住宅楼的甲方代表,在检查7层剪力墙的时候,发现一处烂根严重,露出石子和钢筋。施工单位只是用水泥砂浆涂抹,不听我的话。气死我了, 求修补方法和如何处理施工单位。。。。。
我是一栋33层住宅楼的甲方代表,在检查7层剪力墙的时候,发现一处烂根严重,露出石子和钢筋。
施工单位只是用水泥砂浆涂抹,不听我的话。气死我了, 求修补方法和如何处理施工单位。。。。。
32楼
不是问题,凿去松散部分,高标号砂浆填补
回复
33楼
砼振捣不好,烂根还是小事
你看看都是气空,砼要不加水了,要不就是振捣不密实
影响砼整天强度和密实度,对砼使用年限有影响
回复
34楼
烂根问题不大,同意楼上,混凝土的浇筑过程有问题,没有振捣密实!
回复
35楼
清除松散的混凝土,用比原强度高一个等级的混凝土进行补救。混凝土施工质量主要靠预防,形成了 只有补救了。
回复
36楼
小问题
回复
37楼
哪位有心人可以介绍一款适合结构设计用(工作非学生学习的)的笔记本,价格5q左右。谢谢!
回复
38楼
用高标号的砂浆填补一下就行了
回复
39楼
将烂根部位的混凝土敲掉,用水冲刷干净,然后采用刚强度砂浆或者细石混凝土给予修补!
回复
40楼
如果实在不放心,用专业的结构修补胶就好了
回复
41楼
振捣不密实。。 用高标号的砼进行补强... 问题不是很大.
回复