如题,请问10年下午真题29题:该种情况下核心筒、框支框架、框支柱到底怎么调整,真题答案和《高规》10.2.5条把我整懵了;30题:MB弯矩值调整的缘由32题:9.1.8底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度应取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应全部采用箍筋;请问这个hw/4与7.2.16中的lc意义不同吗,为什么不是hw/4=b+L1+L2,选C啊请高手不吝赐教,谢谢了

如题,请问10年下午真题
29题:该种情况下核心筒、框支框架、框支柱到底怎么调整,真题答案和《高规》10.2.5条把我整懵了;
30题:MB弯矩值调整的缘由
32题:9.1.8底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度应取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应全部采用箍筋;请问这个hw/4与7.2.16中的lc意义不同吗,为什么不是hw/4=b+L1+L2,选C啊
请高手不吝赐教,谢谢了
免费打赏
yours0008
2011年09月13日 11:03:55
2楼
顶起来,希望有人能够帮我解决,谢谢了
回复
rodpineln
2011年09月13日 11:27:52
3楼
29题

高层 H=116M A级高度
4.8.2 核心筒 按框筒 二级
框支框架 按框支剪力墙(注2)一级 10.2.5框支框架提高一级 则为特一级
4.8.5 无上部结构部分的地下室 采用3或4级
回复
rodpineln
2011年09月13日 11:55:52
4楼
30题 mb需要调整吗?
按照6.2.1 右端弯矩 为0 怎么算啊? 我选的C

32
9.1.8 特别说明是框架核心筒角部边缘构件 符合题意!
回复
yours0008
2011年09月13日 13:48:48
5楼
仔细阅读了一下10.2.5条
29题
由10.2.5条 底部带转换层的高层建筑结构的抗震等级应符合本规程第4.8节的规定
高层 H=116M A级高度
4.8.2 核心筒 按框筒 二级
框支框架 按框支剪力墙(注2)一级
4.8.5 无上部结构部分的地下室 采用3或4级

我之前是套用的10.2.5条的后半部分,以为带转换层的就是部分框支剪力墙结构,概念整错了,哎咱是干桥梁的很多概念还是理解的不透彻啊,也谢谢楼上了
回复