故障实例:10KV线路保护装置,在故障时,故障电流超过整定值十几倍,在最近几个月中共发生故障5次,正确动作开关跳闸3次,保护动作(有事故报文),开关不跳闸两次,(因该线路为一级重要负荷,不易停电),待停电后,(没有对回路检查、更改)模拟故障电流不下10次,开关均正确动作,苦闷中。。。

故障实例:10KV线路保护装置,在故障时,故障电流超过整定值十几倍,在最近几个月中共发生故障5次,正确动作开关跳闸3次,保护动作(有事故报文),开关不跳闸两次,(因该线路为一级重要负荷,不易停电),待停电后,(没有对回路检查、更改)模拟故障电流不下10次,开关均正确动作,苦闷中。。。
免费打赏
寒塘渡鹤影
2011年09月13日 09:46:53
2楼
什么故障,什么整定值,谁是谁的十几倍,一次还是二次?
你家10kV设备只设过电流保护啊,每次故障还都是接地!
回复
wlj_2008
2011年09月13日 09:55:15
3楼
有其他保护功能,但动作的是过流,二次电流故障是整定值的十几倍,故障现场为下级用户端,从现象看应是三相或两相短路。(只装设两相CT)
回复
wlj_2008
2011年09月13日 10:00:48
4楼
10KV单相接地不跳闸,只发信号
回复
tony9955
2011年09月13日 10:03:08
5楼
找个专业的看看啊 !!!




























海泰客
回复
cao252243060
2011年09月14日 11:00:25
6楼
我认为有可能电路中出现了谐振,只有在投入使用时才会出现谐波;从而造成瞬间过电流,综保动作。
回复
wanglu250
2011年09月14日 11:10:52
7楼
二次回路有没有问题?断路器的操作机构有没有问题?
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月14日 15:49:04
8楼
对比报文及速断和其他保护的整定值,看看是否也应动作
如果达到整定值而不动作,再查找保护装置接线或者逻辑问题

下级经常出现短路故障,才是应该去查找原因的
回复
szh0111
2011年09月14日 17:51:11
9楼
过流保护的时限是多少,是不是有这种可能:电流值很大但又下降得很快,没有达到过流保护动作的时限。
回复
zbf913555925
2011年09月14日 22:53:38
10楼
我在接24v电路时候出现这种情况,一般电路可以正常工作,当用电器全部打开 车在动作 有时候空开动作,次数有五六次,由于没有办法读到故障时候的电流电压 所以郁闷 就只有检查线路 一是线路有没松动 一次二次都要检查 二是线路的电压是不是稳定 检查玩后发现线路有松动 到现在不发生故障 所以我怀疑你的是线路接线松动
回复
fanhaixiang
2011年09月14日 22:56:41
11楼
查CT变比,是否严重磁饱和。