如果独立基础实际配筋略小于JCCAD计算出来的配筋值,基础截面高度和底面积均满足承载能力要求,基础会不会不安全?
如果独立基础实际配筋略小于JCCAD计算出来的配筋值,基础截面高度和底面积均满足承载能力要求,基础会不会不安全?
2楼
jccad计算的时候“独立基础底板最小配筋率”填的多少? 如果填了规范规定的 0.15,而独立基础底板大多情况都是构造配筋,也就是按照最小配筋率来配筋了 所以这种情况下比jccad计算出来的配筋少点问题不大
回复
3楼
配筋在误差在一定范围之内的 结构上是允许的 记得好像是5% 不太确定
回复
4楼
配筋在误差在正负5%范围之内在理论结构上是允许的,但是审图看到计算书会提出你配的钢筋比计算书少,
回复
5楼
说的有道理,万一出了问题 就是DJ 底板出现裂缝,出现较大的变形
回复
6楼
如果偏小,可以用理正或者探索者校对
回复