锦州某商场通风空调工程
dongbeifeng024
2011年09月11日 10:58:01
只看楼主

图纸简介: 本设计包括商贸城空调风系统、水系统、防排烟系统设计,商贸城位于锦州市,建筑面积4500平方米,一层超市、二层服装档口、三层为餐饮娱乐,总冷负荷3600kw、总热负荷3400kw,大空间采用全空气空调方式,网店采用风机盘管加新风的处理方式 附件名:20119111315709880863.rar 文件大小:3057K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本设计包括商贸城空调风系统、水系统、防排烟系统设计,商贸城位于锦州市,建筑面积4500平方米,一层超市、二层服装档口、三层为餐饮娱乐,总冷负荷3600kw、总热负荷3400kw,大空间采用全空气空调方式,网店采用风机盘管加新风的处理方式



附件名:20119111315709880863.rar

文件大小:3057K

(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
mengxi_200510
2011年09月20日 16:48:29
2楼
锦州的那个商场啊?有机会想到现场参观一下,不知道装修有没有把机器全部掩盖了?
回复
liweiping2008
2012年04月14日 22:45:25
3楼
图纸一般啊,基本没有参考价值。
可是设计施工说明不太清楚,特别是排烟部分的。
说明也不对吧 四千平米的冷量怎么有3500kwa啊??
回复
renwenqiang
2012年04月17日 15:44:27
4楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示
回复
fortunemin
2012年04月25日 15:48:37
5楼
很好,很详尽,谢谢楼主分享
回复
无果
2012年07月10日 09:30:49
6楼
还不错,对于在南方的人来说,对北方的工程有所了解,单地下室的设备表没有,地下室补风是采用了空调机组吗?靠外墙的卫生间也不做采暖或者其他处理吗?会不会冻裂