9月10日上午8时30分许,西安市未央路和玄武路交界处的凯旋大厦工地一栋在建30层高楼,在施工过程中发生脚手架倒塌,这些脚手架是从20-23层坠落的。事故发生后,近百名消防官兵赶赴现场救援,共搜救出12人。截至记者发稿时,已有7人死亡,5人仍在医院抢救,事故原因正在调查之中。以下是本人从网上找得事故现场图片,供大家察看,请各位朋友估计下事故发生的原因,分析分析,共同学习!

2011年09月13日 15:27:47
22楼
这个是爬升式脚手架吧,没做过
不是那种工字钢悬挑脚手架吧,
怎么会有工字钢呢··

[ 本帖最后由 koerchen 于 2011-9-13 15:30 编辑 ]
回复
van727611
2011年09月13日 15:55:23
23楼
这个看着像是附着式升降架,图上可以看到跌落的导轨。
回复
susan56
2011年09月13日 16:38:01
24楼
整体塌落,应该是底部悬挑支撑的问题
回复
老侠
2011年09月13日 16:55:25
25楼
应该是下部的悬挑型钢拆除不合理或安装不合理造成的
回复
csj1108
2011年09月13日 17:02:18
26楼
悬挑架没有双立杆?
回复
csj1108
2011年09月13日 17:04:35
27楼
从外观上看应该不是悬挑架,也没看到工字钢,应该是爬升架。。。坐等高人
回复
sin_323
2011年09月13日 17:24:15
28楼
分析原因已经阻止不了这个世界了 不久后就会循环上演
回复
chenbo1003cjq
2011年09月13日 18:21:01
29楼
这应该是自提升脚手架,此爬架应该在下爬的时候出的事.
回复
河洛图书
2011年09月13日 21:32:59
30楼
看上去是个框剪结构。
回复
寒冬
2011年09月13日 21:36:17
31楼
脚手架固定肯定有问题,另外脚手架搭拆涉及施工人员的安全,搭设后检查肯定是不到位的!