请教:楼面顶棚长边贯穿性裂缝修补方案
lansejinyu
lansejinyu Lv.2
2011年09月11日 10:25:43
只看楼主

新房,发现书房(长4.5m,宽2.9m)有一条南北方向、平行于长边的贯穿性裂缝,裂缝长约3m左右,裂缝宽度未测,裂缝位于书房顶棚预埋顶灯电线PVC管正下方。请教:1、该裂缝形成原因2、该裂缝对居住有无安全隐患3、该裂缝应采用哪种最佳修补方案,修补后对居住有无安全隐患书房仰拍裂缝照片

新房,发现书房(长4.5m,宽2.9m)有一条南北方向、平行于长边的贯穿性裂缝,裂缝长约3m左右,裂缝

宽度未测,裂缝位于书房顶棚预埋顶灯电线PVC管正下方。
请教:
1、该裂缝形成原因
2、该裂缝对居住有无安全隐患
3、该裂缝应采用哪种最佳修补方案,修补后对居住有无安全隐患

书房仰拍裂缝照片

DSC_3462.JPG

免费打赏
qinyuxi_135
2011年09月13日 20:31:05
12楼
按你描述的推测应该是pvc管保护层不够。可是有渗水现象,就会是贯通裂缝了。建议你最起码让开发商给你重新做遍防水。如果有条件还是看看结构吧
回复
zyj4625
2011年09月13日 21:43:54
13楼
11
1
111111
回复
r.mr
2011年09月13日 22:25:10
14楼
拉毛。在用大一号泥浆补
回复
lybfalcon
2011年09月13日 22:37:46
15楼
我家也有一个房间有这个问题。
真想不出有什么比较好的办法。
唯一的可能就是我在上面再搭盖,不然下大雨时会渗水。
回复
楼中楼
2011年09月14日 07:49:08
16楼
1.5MM保护层没有垫或线管就有穿在两层钢筋网格中间,对结构没有太大影响。用介面剂披一遍就可以了.
回复
楼中楼
2011年09月14日 07:51:50
17楼
做JBS卷材防水,底,四边都要做。
回复
jackal0
2011年09月14日 09:40:46
18楼
这样的裂缝,主要是因为预埋的pvc管子造成的。楼板的厚度不知道多少。估计也不会太厚,10~12公分差不过了吧。对楼板来讲,真正受力的应该是板的地步钢筋,只要底部钢筋没有收到破坏,按照要求施工,结构安全上,应不会收到影响的。对这类裂缝,清洗干净,用堵漏王之类的材料嵌补填充,板上面的防水再处理一下,就ok了。
回复
zhang19891119
2011年09月14日 12:39:28
19楼
来学习滴!
回复
zhang19891119
2011年09月14日 12:40:35
20楼
按你描述的推测应该是pvc管保护层不够。可是有渗水现象,就会是贯通裂缝了。建议你最起码让开发商给你重新做遍防水。如果有条件还是看看结构吧
回复
leisenlei
2011年09月14日 14:53:48
21楼
应该只是在做试水试验的时候才会发生渗水吧,一般的雨天天气应该不会发生这种情况