2007年上午第6题 为何箍筋最小配置为^10@150而不是^8@100呢?
co168li
co168li Lv.5
2011年09月10日 18:19:27
只看楼主

如题,《抗规》6.3.7中由表6.3.7-2,二级抗震,柱箍筋最小直径为^8 ,为何要取为^10呢?

如题,《抗规》6.3.7中由表6.3.7-2,二级抗震,柱箍筋最小直径为^8 ,为何要取为^10呢?
免费打赏
ujn_dg
2011年09月11日 19:37:39
2楼
那是老规范上的要求吧
回复
风中散发2
2011年09月12日 19:23:31
3楼
楼上的说错了吧 新抗规也是^8@100,真题这个地方有点问题,我觉得。
回复
zhaojie112750999
2011年09月12日 21:55:45
4楼
要满足配箍率的要求,具体哪条规范记不清了,有个公式
回复
leixie11
2011年09月13日 09:37:32
5楼
配箍率不满足要求,所以么要10号钢筋;
回复
liushanshan0523
2011年09月16日 21:38:04
6楼
还要考虑体积配筋率啊
回复