我不是电工。城乡结合部新房有九十多平方,1厅1厨1浴间3卧,但是我想自己设计家装电路以房间为单位,入户电线用6平方bvr,插座用4平方,照明用1.5平方。没有接地线,电线暗装埋pvc管。网上说总开关要漏保,也有说不要。浴室是电热水器这个打死要漏保的,厨房有水也漏保!这样设计要多少回路?总开关,各支路要用多少安断路器?
我不是电工。空调插座如果是给柜式空调使用距地300的插座也要装漏电。
如果房子是单独的平房或独栋小楼,电源直接由市政低压网络供电,入户还要有电涌保护(规范上没说,但我觉得应该有)。
回复
23楼
那得看你的用电器到大的啊 !!比额定电流大点、、、、主电路得定是要漏保德
回复
24楼
厨房 浴室 客厅 分开回路
回复
25楼
总开关最好也用个漏保,怕万一你插头插座漏电打到人。浴室加热器单独一个漏保,其他的地方可以不用漏保,你用多大断路器不是按照你说的线经决定的是按照你的用电器的功率决定的
回复
26楼
路过,学习了
回复
27楼
这个答案最好,简单明了。
回复
28楼
基本同意,主意预留啊,要不坏了怎么办
回复
29楼
家里正在盖房子,正要设计电路~!学习一下
回复
30楼
14楼的说得不错,很详细
总开10-16 2P断路 40A 最重要的不是你线多大,而是要看电表的线和电表额定电流大小 一般电表的线很小的 6平方的,需要改线。
客厅柜机空调4平方 2P断路25A 两个挂机4平方 2P断路25A 普通插座2.5平方 2P漏电16A
浴室4平方2P漏电 32A (没快热水器的装小点,浴霸不要进照明回路)
厨房4平方2P漏电25A 照明2.5 1P 16A
浴室厨房最好走一根2.5的地线,进户没地线可以从等电位接出来。
没有地线漏保也能保护,你试试用手摸线就跳闸
回复
31楼
为什么不做接地呀!很危险的!
回复