【求助】简单家装电路设计,总开关要漏保需多少回路?
hyy8888
hyy8888 Lv.2
2011年09月10日 11:04:37
只看楼主

我不是电工。城乡结合部新房有九十多平方,1厅1厨1浴间3卧,但是我想自己设计家装电路以房间为单位,入户电线用6平方bvr,插座用4平方,照明用1.5平方。没有接地线,电线暗装埋pvc管。网上说总开关要漏保,也有说不要。浴室是电热水器这个打死要漏保的,厨房有水也漏保!这样设计要多少回路?总开关,各支路要用多少安断路器?

我不是电工。2011年09月16日 16:17:22
32楼
为什么没有PE线啊?要接地的哟,打个接地极啊。
回复