我不是电工。城乡结合部新房有九十多平方,1厅1厨1浴间3卧,但是我想自己设计家装电路以房间为单位,入户电线用6平方bvr,插座用4平方,照明用1.5平方。没有接地线,电线暗装埋pvc管。网上说总开关要漏保,也有说不要。浴室是电热水器这个打死要漏保的,厨房有水也漏保!这样设计要多少回路?总开关,各支路要用多少安断路器?
我不是电工。没有接地线,漏电保护是起不到相应的保护作用的!
回复
14楼
总开10-16 2P断路 40A 最重要的不是你线多大,而是要看电表的线和电表额定电流大小 一般电表的线很小的 6平方的,需要改线。
客厅柜机空调4平方 2P断路25A 两个挂机4平方 2P断路25A 普通插座2.5平方 2P漏电16A
浴室4平方2P漏电 32A (没快热水器的装小点,浴霸不要进照明回路)
厨房4平方2P漏电25A 照明2.5 1P 16A
浴室厨房最好走一根2.5的地线,进户没地线可以从等电位接出来。
没有地线漏保也能保护,你试试用手摸线就跳闸了
[
本帖最后由 q308552452 于 2011-9-14 13:20 编辑 ]
回复
15楼
简洁明了 没有特殊要求都这样做
回复
16楼
主开关,现在一般放2P的隔离开关,后面带一个1P的照明,3~5个DPN型的漏电
回复
17楼
就这样可以了
回复
18楼
进户线用十的 卫生间厨房插座做各用一个回路 空调单独回路 灯看情况 插座都用漏保的吧
回复
19楼
总开关不用漏保,照明一回路1P,10A 普通插座一回路1P+N,15A带漏保,壁挂空调一回路,2P,20A,柜式空调一回路,2P,20A带漏保, 卫生间一回路2P,20A带漏保,厨房一回路2P,20A带漏保
回复
20楼
确实很简单,只要注意一下插座就好了,没有什么其他的了........
回复
21楼
论坛里高手很多啊 受教了
回复