我不是电工。城乡结合部新房有九十多平方,1厅1厨1浴间3卧,但是我想自己设计家装电路以房间为单位,入户电线用6平方bvr,插座用4平方,照明用1.5平方。没有接地线,电线暗装埋pvc管。网上说总开关要漏保,也有说不要。浴室是电热水器这个打死要漏保的,厨房有水也漏保!这样设计要多少回路?总开关,各支路要用多少安断路器?

我不是电工。2011年09月10日 11:23:32
2楼
回复
hyy8888
2011年09月10日 14:04:17
3楼
是不是太简单,大师都懒得码字
回复
我爱喝绿茶
2011年09月10日 19:08:57
4楼
我帮你算算。。。
回复
姜振祥
2011年09月10日 19:18:43
5楼
哈哈 插座用一个就可以啊 卫生间单独装一个啊 照明一个啊 进户一个 空调单独一个啊 那就够了 还有其他要求吗。
回复
我爱喝绿茶
2011年09月10日 20:00:27
6楼
我试着帮你分析分析,只供参考哦。。
根据规范,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置。还有厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路,而且应设置电源总断路器。。没有接地线,那局部等电位做不了。
电源总断路器1个;准备安装几个空调那就是几个空调的的回路,空调回路是单独一条回路,单独断路器;照明回路,这就看你了,1到2个回路都可以,几个回路几个断路器,插座回路和照明回路差不多,看你自己想法了,2个回路3个回路都可以,那对应的就是几个断路器。。。。
回复
hyy8888
2011年09月10日 22:21:11
7楼
谢谢啊!是不是没有接电线漏保就不起作用?
回复
hhhcaics
2011年09月10日 22:23:40
8楼
入户10平方 总开2P不带漏电 照明一路 线2.5 1P 普通插座一路 线2.5 2P漏电 空调一路或两路 线4 1P(挂壁式情况下) 厨房一路 线4 2P漏电 浴室一路 线4 2P漏电
回复
zzw200408
2011年09月10日 23:03:18
9楼
专业的建筑电气交流群90166370,。欢迎广大电气工程师,机电工程师,现场施工人员以及设备供应商加入本群交流切搓。谢绝广告。
回复
电电电
2011年09月14日 10:27:20
10楼

这位兄弟说的简单明了
回复
mente521
2011年09月14日 11:22:03
11楼

另外进线开关用32A,照明回路16A,插座回路25A,基本你的问题全解决啦!