保护地线的电流
wjm300
wjm300 Lv.2
2006年07月03日 17:24:31
来自于甲方业主
只看楼主

三相五线制系统中,地线和保护地线中有没有电流

三相五线制系统中,地线和保护地线中有没有电流
免费打赏
yankun123
2006年07月04日 14:15:24
2楼
meiyou
回复
junhua-xu
2006年07月04日 17:33:15
3楼
有的,接地线和PE线有电流,只不过是方向和相线不一样,特别是在三相不对称的情况下!
回复
wjm300
2006年07月06日 10:18:37
4楼
谢谢2楼及3楼的答复,什么情况下才能保证三相平衡.
回复
hchaaahm
2006年07月06日 12:58:54
5楼
什么呀,三相平衡是你必须要做的事情,
例如在照明中,不要把所有或者大部分的灯具接在A相,而让B、C相闲着。
平均分配,在调试中测试各相电流,看是否平衡。
回复
23xdoyf
2006年07月06日 15:17:26
6楼
在单相用电中,中性线是不能断的;否则插座要烧毁电器!
回复
binyan.76
2006年07月06日 17:23:50
7楼
地线有电流,上一次我从箱变配电接地线,遭打了一下,只是手指有感觉,吓了一跳.
回复
binyan.76
2006年07月06日 17:31:27
8楼
对于三相平衡问题,很难真正做到三相平衡,因用户不可能同时用电.
回复
wjm300
2006年07月07日 07:56:31
9楼
再次谢谢各位楼主的回答,大家对单相用电的平衡问题已经回答清楚了,那么是不是可以这么说,地线会有电流,保护地线没有电流
回复
reid311631
2009年10月23日 12:51:33
10楼
地线接地不良,所以有电流
回复
zhangming0881
2009年12月18日 14:45:39
11楼
不平衡的时候会有电流
回复