钢筋专家请进
liningleila
2011年09月09日 23:25:07
来自于建筑施工
只看楼主

我们施工现场的钢筋接头采用的机械连接,一级接头,钢筋接头的搭接位置按照平法里边规定梁底不能在跨中搭接,但是按照(JGJ 107-2010钢筋机械连接技术规程)里边的说法,一级接头可以在跨中搭接,接头百分率不大于50%即可,不知道该以哪个为准。

我们施工现场的钢筋接头采用的机械连接,一级接头,钢筋接头的搭接位置按照平法里边规定梁底不能在跨中搭接,但是按照(JGJ 107-2010钢筋机械连接技术规程)里边的说法,一级接头可以在跨中搭接,接头百分率不大于50%即可,不知道该以哪个为准。
免费打赏
潇洒哥丶
2011年09月10日 08:36:13
2楼



遇到这种情况,楼主完全可以打电话询问设计人员,应该由结构工程师做出决定。
回复