考试临近,个人收集论坛“二注结构”板宽的众多考友对于真题的一些问题,并结合自己的理解做了一些汇总,欢迎大家指正和交流(qq1531906792)。马上即是中秋佳节,在此祝大家中秋快乐,团团圆圆!最后祝考友们在二注考试中取得优异成绩,顺利通过!2006-2010年二注真题网易结构论坛网友问题汇总及个人解答1、08年下午30题:bj计算,因为梁、柱中线不重合,应该取C.1.2第一款和第二款的较小值啊?bj=375mm啊,求高人指点

考试临近,个人收集论坛“二注结构”板宽的众多考友对于真题的一些问题,并结合自己的理解做了一些汇总,欢迎大家指正
和交流(qq1531906792)。马上即是中秋佳节,在此祝大家中秋快乐,团团圆圆!最后祝考友们在二注考试中取得优异成绩,顺利通过!


2006-2010年二注真题网易结构论坛网友问题汇总及个人解答
1、08年下午30题:bj计算,因为梁、柱中线不重合,应该取C.1.2第一款和第二款的较小值啊?bj=375mm啊,求高人指点
答:验算方向为x方向,该方向梁、柱中心线是重合的,由C.1.2-1,bb=250mm,bc=500mm,即,bb>=1/2bc,则可取bj=bc=500mm。

2、砌体结构的影响系数计算时,不管是无筋还是有筋砌体,或者组合砖墙,都要乘以高厚比系数吧! 只有单独验算高厚比就不需要乘吗?
答:在计算影响系数时,高厚比按5.1.2条计算,单独计算高厚比时按照6.1.1条。

3、08下午22题(地基)真题解答中,P0直接取的380+65*0.4,是不是不对啊?还应该减去土层自重的吧。
答:据题意,p=380指静荷载下基底压力,已扣除基底面以上土重。故P0=380+65*0.4kPa

4、08年下午第7题,原木构件的受压净截面面积An的取值?验算受压构件的净截面面积An不是应该取小头截面面积么?为何答案中取的是中部截面面积啊?施老书中,QA也是取的小头截面面积呀
答:从题意上看按强度计算轴压承载力且已指明为求An,结合《指南》及《木规》4.2.10条,An=pi*D2/4=11304 mm2,答案应为(A)。

5、06年二级真题下午卷24题 标准解答计算x时,用(0.8-0.452/2),是不是不对,应该是(0.8-0.2)吧,解答算出来的答案是A,结果选择B,什么标准解答哦,这么不靠谱,望大家确认下正确答案
答:应该为(0.8-0.2/2),本题标答有误,My=1093.16*(0.8-0.4/2)=1311.8kN,正确答案为(B)。

6、06年上午37题 题中的f,需要调整不?以前记得的是要调整的!
答案:根据近几年真题,只有式(5.2.5-4)计算a0时f不用调整,其他像式(3.2.1-1),5.1.1条,5.2.1条(5.2.1中的f应该是不考虑3.2.3中的第二款规定),5.2.4条,5.2.5条(除式(5.2.5-4)外),8.1.2条,8.2.3条等其中的f均需按照3.2.3条做调整。

7、砌体结构受压构件计算高度:、1)在砌体结构规范中,5.1.3条关于受压构件计算高度中的s一定是房屋横墙间距么?当验算横墙的高厚比时,好像有题目用纵墙间距确定横墙的计算高度。但表的注释中说s为房屋横墙间距。2)请问什么是自承重墙?3)注释中3条关于独立砖柱,说无柱间支撑时应……,请问柱间支撑是指排架方向的支撑啊还是垂直排架方向的支撑啊?
答:1)计算横墙时,s指纵墙间距,计算纵墙时,s指横墙间距。并且若s有多种距离时,取其中最大值。2)顾名思义,自承重墙指指承担自身墙体重量的墙,而不承担上部梁、板等荷载。例如隔断墙。3)表5.1.3注3柱间支撑是指垂直排架方向的支撑。

8、06年37题 砌体强度折减 题目采用的水泥砂浆,规范5.2.5条第3款,公式5.2.5-4以及表5.2.5,求刚性垫块影响系数时,为什么强度没有折减?
答:详见第6问。
9、08年下午16题
规范上讲软弱层修正不考虑宽度修正,答案中怎么考虑了呢?
答:个人认为,根据《地基规范》第5.2.4条、5.2.7条,faz指软弱层经深度修正的地基承载力特征值,只需经深度修正的,不需按宽带修正了。而标答是按照基础宽带大于6m的情况进行了宽度修正。‘

10、09年上午39题,关于抗震调整系数,砌体有构造柱《抗规》rRE=0.9,《砌规》rRE=0.85,该如何选择?谢谢啦
答:《砌体规范》是01年版的,《抗震规范》是10年版的,二者对此肯定有冲突部分,个人认为,若题目未指出rRE值,因解答本题主要用的是《砌体规范》,则rRE还是按照砌体规范取值。
11、10年下午37题,最小配筋率用有效高度h0?
答:对于梁而言配筋率为As/bh0,柱As/bh,其他都应按照《砼规》9.5.1注计算。但Asmin=pminbh。

12、06年真题35题,剪力墙结构底部加强部位小于砼规表11.7.14(剪力墙设置构造边缘构件的最大轴压比),为什么却是按约束边缘构件来计算的?
答:因计算得uN=0.2不小于《砼规》表11.7.14中[uN]=0.2,故按照约束边缘构件要求配筋,对此有一疑问,《砼规》11.7.14条是说大于砼规》表11.7.14中[uN]才按照约束边缘构件要求配筋,没有对等于[uN]的情况进行说明。

13、06年真题上午31题,题目是不是缺条件啊?如何知道S>2H?
答:此题有些不严谨,应给出S>2H的提示。

14、10年真题下午第7题(木结构):强度调整了1.15,按无切削考虑,规范上说面积计算不考虑螺栓孔,稳定计算时是原木的中部,有螺栓孔,那是否应该按有切削考虑不乘增大系数,比如施岚青应试指南190页3.2.5,求高人解答。
答:有螺栓孔不能将其定义为有切削,至于是否有切削,个人认为题目会给出的。

15、06年真题上午26题,如何判断是按螺栓群形心计算还是按最下排螺栓转动计算?
答:高强螺栓连接按螺栓群形心计算;普通螺栓连接按最下排螺栓转动计算

16、2007年真题上午第5题,我怎么做的和解答过程不一样?另,单筋矩形梁不用考虑x>2as了吧?
答:若按单筋矩形梁不用考虑x>2as’了,并且解出来x=56.31mm,As=776.6mm2 ,则此题没有答案,标答解答有误。若按As’=As,双筋矩形截面计算,则答案为(A)。不知道出题者真是意向何在。

17、06年真题上午11题与该年下午27题,是不是相矛盾?上午11题求墙肢的轴压比面积答案给的是墙肢截面宽度*高度,请大家再看看下午27题答案,轴压面积是墙宽*墙厚,是不是相矛盾啊,请大虾指点
答:06年真题上午11题中hw并非指墙肢高度,上午11题与下午27题并不冲突,二者都是指墙肢截面面积。

18、07年上午卷6题配箍率的计算,对于单根钢筋的长度取的是截面尺寸减2c加上箍筋直径d,感觉这台混乱了,按说应该是减2c后再减d更合适吧,核心区面积求解给的是截面尺寸减2c,应该再减2d更合理吧?这些标准解答太让人纠结了,考试中该怎么办哦,各位是怎么理解的?
答:c是指纵筋保护层厚度而非箍筋保护层厚度,故单根箍筋长度为截面尺寸减去2c再加上箍筋d,核心区尺寸为截面尺寸减去2c,即位箍筋内表面的距离,对此可参考《砼规》7.3.2条dcor的含义。

19、09年下午36题,计算连梁腰筋配筋率,对于高规7.2.26条第四款,计算梁腰筋面积配筋率时,对于梁高是否需要扣除板厚呢?我看真题里面有道题是没有扣除的,大家都是怎么算的?
答:不用扣除板厚,梁顶板也是连梁一部分。
20、08年上午第二题,为什么是答案是除以2啊,吊车不是4个轮,每个轮子的水平力应该除以4啊?
答:个人觉得应是除以4。可参考《指南》。

21、计算搭接长度时用的是修正前的锚固长度还是修正后的?答:应是修正后的锚固长度。
22、09二级真题上午13 ,γm为何不用碎石和淤泥的加权18而用16,望知道的考友解释一下。
答:修正后的天然地基承载力仍然使用原土层重度,“天然“二字足见。

23、2006年真题,对于上午卷的第10题,根据炕柜6.3.8条第2款,三级框架柱的界面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径允许采用6mm,解答中最小直径去的8妹mm,如果可以取6mm的话,A答案就基本能满足要求了,大家是什么意见,请指教。
22题:题目中给出的已经是桩端端阻力特征值,桩侧阻力特征值,求单桩承载力特征值的时候答案除以了个安全系数2,是不对的,不需要除以2吧。是不是应该选D
27题;题目只说是某层剪力墙,没有说是底部加强部位,规范只对一级和二级抗震墙底部加强部位在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比提出要求,本题是否出题不严密?
望各位能提出自己的意见。
答:1)10题:标答中用的是01年抗规,与10年版的会有些出入。
2)由《桩规》5.2.2条,Ra=Quk/K(K=2)
3)此题有些不严谨,但考试时只能将其当做底部加强部位。

24、09年上午第3题,hf/h0 =0.18大于0.1为什么还要考虑第三项,求高人解答
答:因hf’/h0 =0.18大于0.1,bf’已不受此项条件限制,不用考虑第三项,正解应为第一、二项算得的bf’中较小值,bf’=2400mm,选(C)。

25、09年上午35题,为什么墙体乘以0.5的系数,墙体不是横载吗?请指点

26、09年上午40题,为什么还乘以3啊,请指点一下哈
答:根据其他题集及规范、《指南》,个人认为不能乘以3,应严格按照《砌体规范》8.2.7条,且l=(l1+l2)/2,只取中间构造柱为计算对象。



27、2008上午卷第4题,Ate取值是不是不对呀?怎么理解呀?
答:Ate=0.5bh+(bf-b),注意理解bf,hf均为受拉侧翼缘宽度和厚度。

28、09下午卷的27题是不是要考虑X与Y 两个方向啊?分别与各周的夹角吧?
答:根据《高规》3.3.2条第1款,需验算各抗测力构件方向。

29、10年上午第26题,求框架平面内的计算长度系数μ,题目条件说了框架柱平面外设有柱间支撑,答案采用的《钢规》附录表D-2,根据《钢规》5.3.3,无支撑纯框架才查D-2啊,这个怎么理解?
答:GZ3在平面内无支撑,且题干中已经说明采用一阶弹性分析方法进行计算。根据《钢规》5.3.3条应采用附录D表-2.

30、09年上午第21题 计算方法的依据是那一条啊? 答案解析没说,难到不考虑腹板的作用吗?虽然面积很小。答:规范上有说,支撑加劲肋,按轴心抗压考虑,其实也就是说,为了保守,就只考虑加劲肋的的抗压强度,而忽略了腹板的作用。
答: 根据《钢规》4.3.7条,当端支承加劲肋的端部为刨平顶紧时,应计算器端面承压力,N/Ace<=fce。

31、06年上午37题,这里求有效支撑长度为什么不考虑f的折减ra?本题中的“上部荷载产生的平均压应力设计值”说的还是黏糊不清的,这个是什么意思?与36题对比一下,36题“上部荷载在垫快底标高水平截面处的平均压应力设计值”也是用同一个符号表示的,不同的意义怎么会用同一个符号呢?还有砌体规范里局部均匀受压时f可不考虑折减,本节后边梁端支撑处,有刚性垫块时要不要折减?
答:σ0=N/A,A不同σ0自然不同了,作用面不同而已,但其物理意义还是一样的。所以采用同样地符号。在采用式(5.2.5-4)计算a0时,f不用折减,其余情况f均需进行折减。
免费打赏
wonderful8787
2011年09月09日 20:52:30
2楼
楼主有心了
回复
两杯优乐美
2011年09月09日 21:14:14
3楼
高人,顶一下
回复
xzs1986
2011年09月10日 09:46:59
4楼
这才是有责任感的土木人,顶一下,好贴
回复
geniusrtm6
2011年09月10日 11:29:07
5楼
多谢楼主!
回复
yiyedingxiang
2011年09月10日 13:13:14
6楼
大侠牛 不过有些还是存疑 可能是出题的老师略有马虎吧
回复
zhxw_1986
2011年09月10日 16:04:26
7楼
楼主太热心了! 谢谢楼主~~~~
 楼主你的高尚情*太让人感动了。在现在这样一个物欲横流的金钱社会里,竟然还能见到楼主这样的性情中人,无疑是我这辈子最大的幸运。让我深深感受到了人性的伟大。楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。看了楼主的帖子,让我陷入了严肃的思考中,我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无反顾的顶了!
回复
cping1008
2011年09月10日 17:33:31
8楼
一己之见而已,就是和大家交流交流,共同进步!
回复
co168li
2011年09月10日 22:55:48
9楼
好贴 楼主辛苦了 
回复
nddellby
2011年09月11日 18:53:42
10楼
1 对于有削尖的原木结构,因分别计算跨中和削尖处,削尖处不考虑木材强度的增大,由此可知真题里面取净面积为中部是没问题的,只能说韪目有点模糊。
2。2008年真题,上午第23题,算出焊缝后为何不考虑焊缝长度+2hf?
3.200年题真题,上午第25题,rx为何不取1。0?
回复
bdxr3956
2011年09月13日 11:10:49
11楼
同意这个观点
回复