大家工作中是不是经常碰到核相问题啊,一般新装电缆都要核相,我想问一下,像8.7/15或者26/35kv交联电缆,三相若是发生错相能有什么影响啊,大不了A接B、B接C、C接A,这样三相还是对称平衡的啊,影响到使用吗?希望大家能谈谈核相的好处和错相时候容易发生什么问题,低压电缆也包括
大家工作中是不是经常碰到核相问题啊,一般新装电缆都要核相,我想问一下,像8.7/15或者26/35kv交联电缆,三相若是发生错相能有什么影响啊,大不了A接B、B接C、C接A,这样三相还是对称平衡的啊,影响到使用吗?希望大家能谈谈核相的好处和错相时候容易发生什么问题,低压电缆也包括
12楼
相位都接错了 还计什么量?
回复
13楼
支持第四楼.相续错了后果不堪设想.我搞过10KV的变电站安装.送电前必须核相.
回复
14楼
单电源供电至少要保证相序是正序,双电源并列供电必须核相。
回复
15楼
楼上是否可以说的详细点,是不是和负载有关啊,电动机?
回复
16楼
各位知道10kV及以上负荷计量是分有功、无功的,用功率因数来考核用户电量、电费的;
只有在相序正确,电度表接法正确的情况下,有功、无功的计量才准确!
相序错误了,对于单台10kV变压器是可以运行,有功计量也是正确,但无功表就不走字了,这是用电管理必须慎重的!
回复
17楼
对于用户来说,相序错了只会引起电机反转,好像也没有什么大不了的,但对于10KV等级的电源,特别是已成环的双电源用户,如果在相序不对的情况下发生闲环运行,错相的结果就相当于短路。
做中间头时是按相色来做也没错,但是,做终端头,特别是做150mm2以上的终端头时,有时为了方便,接线时是不一定对相色的,就是高压柜与电缆的相色不对,那就错相了,如果不核相的话,就会发生错相短路事故,到时就有排烦了。
回复
18楼
单相电源是需要核相的,因为我们讨论的规范的作法!
单相电源不核相是可以安全运行的,但是三相设备必须按正确相序来运行;施工单位的水平是有高有底的,种种原因他把电送上了,监理单位也不用心,可能过一段时间运行单位就会发现不对,这种情况下只能再更改,改后,低压跟着改!
例如我们的几条10kV架空线路,你就别想什么架空线路规范,主线路相序早该了N回了,我们在给新变压器送电的时候只能是试了,相序不对,停电把接入变压器线再改,改了再试,直到正确!
回复
19楼
送电前必须要核相的!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
20楼
看来核相工作还是不容小视啊,尽管我们是用户
回复
21楼
今天第一次跟着领导去送电,嗯 ,的确反正,错了的话还要倒相。。。