大家工作中是不是经常碰到核相问题啊,一般新装电缆都要核相,我想问一下,像8.7/15或者26/35kv交联电缆,三相若是发生错相能有什么影响啊,大不了A接B、B接C、C接A,这样三相还是对称平衡的啊,影响到使用吗?希望大家能谈谈核相的好处和错相时候容易发生什么问题,低压电缆也包括
大家工作中是不是经常碰到核相问题啊,一般新装电缆都要核相,我想问一下,像8.7/15或者26/35kv交联电缆,三相若是发生错相能有什么影响啊,大不了A接B、B接C、C接A,这样三相还是对称平衡的啊,影响到使用吗?希望大家能谈谈核相的好处和错相时候容易发生什么问题,低压电缆也包括
2楼
那你以后维护、做中间头怎么办,一般都是按照相色来接线的啊,那以后也这样做,做乱相序!!!???
只怕到时候中间头多了,你自己都晕了,。。。。。。。。。。。
回复
3楼
楼上说的很对,我想即使是相序乱了,也不影响电缆正常运行啊,我们核相的作用到底有多少啊,为什么非要分个A、B、C相啊
回复
4楼
我是干高压试验的,核相是很重要的,尤其是变电站两台变压器并列运行的时候,如果相序错了,那后果是很严重的,直接的短路,我们干活的就要下岗的。如果低压的单台变压器用户,相序错了还没什么大的影响的,只是如果有3相电动机的话,要注意正反转的问题。如果还有什么问题,可以QQ 408459388交流
回复
5楼
核相在高压送电前是一项非常重要的测试程序!现在的变电站和配电房基本上都是两路电源进线做一备一用或互为备用功能!如果相序有问题那在不断电电源切换时就会导致相间短路事故,其后果相当严重!还有因相序变化回导致下游低压侧三相动力设备反转!造成不必要的损失!!
回复
6楼
谢谢上边两位的解释,这么说都是两回路时候会发生问题了,若仅仅是一个回路,或者是仅仅一个变压器运行,不存在备用,就是一萝卜一个坑,是不是就可以不考虑核相问题了?
回复
7楼
那时当然!!就一个罗卜跟谁核相呀!!!
回复
8楼
相位接错了 有相间短路的可能
其后果可想而知
回复
9楼
楼上意思我能理解,最好我们能在投运前把核相工作做掉,尽可能排除故障隐患
回复
10楼
上面各位谈了安全方面!
还有另外的就是计量问题,相序错了,计量就麻烦了!送电前也是要核相的!
回复
11楼
哦!楼上的可否说的详细点,供电局的?
回复