放射筋的放置问题~~~
yuhaibing1521
2011年09月09日 11:59:32
来自于工地图片
只看楼主

首先我是新参加工作的 今天去验筋看见施工队的放射筋少放了两根 图纸上标明要七根 但是没标明在什么位置放监理说上下层都要放置 这种说法是否合理

首先我是新参加工作的 今天去验筋看见施工队的放射筋少放了两根 图纸上标明要七根 但是没标明在什么位置放监理说上下层都要放置 这种说法是否合理

DSC02738.JPG


DSC02735.JPG

免费打赏
bvb0866
2011年09月14日 10:13:13
22楼
恩 大家说的都很到位 学习了
回复
鲲爸爸
2011年09月14日 11:03:34
23楼
与其在现场争论,到不如给设计主师打个电话咨询一下,或者到办公室看看G101。

个人观点,基础底板应上下层放置,结构楼板在上层放置。7根12/14的二级钢,长度为短跨的1/3。

回复
鲲爸爸
2011年09月14日 11:04:59
24楼
还有,放射钢筋的作用不仅仅是抵抗温度裂缝。为什么,自己看书。

回复
wujinbin
2011年09月14日 16:09:27
25楼
筏板基础转角处需加放射筋,加在底层钢筋上,多少根看筏板外伸多长。
回复
qingwuxuanyin
2011年09月15日 09:18:25
26楼
回复
hutekhutek
2011年09月15日 09:21:40
27楼
就是仰角放嘛 新人
回复
john850617
2011年09月15日 09:26:24
28楼
学习了,很好
回复
hzwestlife
2011年09月20日 23:24:02
29楼
新人,学习中,谢谢楼主。
回复
shazhilong1
2011年09月23日 16:03:28
30楼
不是7根10的,不小于跨度的1/3,且不小于1200mm么?
回复
shazhilong1
2011年09月23日 16:03:56
31楼
不是7根10的,不小于跨度的1/3,且不小于1200mm么?
回复