首先我是新参加工作的 今天去验筋看见施工队的放射筋少放了两根 图纸上标明要七根 但是没标明在什么位置放监理说上下层都要放置 这种说法是否合理
首先我是新参加工作的 今天去验筋看见施工队的放射筋少放了两根 图纸上标明要七根 但是没标明在什么位置放监理说上下层都要放置 这种说法是否合理
![DSC02738.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/F4/D4/rBBhH11KaxOAPceJACvtIcwyW70777.jpg)
![DSC02735.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
楼板放射筋数量,一般设计中会明确。
回复
13楼
如果是框剪结构那监理说的没有错。你可以看06的图集引用啊、那书里有详细的解释。
回复
14楼
放射筋系构造要求,一般在结构图总说明会有要求
回复
15楼
回复
16楼
回复
17楼
我支持9楼的意见,图片上放射筋摆放的位置好像不在阳角部位。
回复
18楼
准备要踏上工作了,学习一下
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
19楼
上部结构挑板中的放射筋应该只需要设置在板上部筋下吧,至于筏板,是不是应该上下层钢筋都布置呢?
回复
20楼
先不说放射筋的位置对不对,他的布置就不对,根本就没有放射开!应该从一点成扇面打开吧!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
21楼
新人 学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复