首先我是新参加工作的 今天去验筋看见施工队的放射筋少放了两根 图纸上标明要七根 但是没标明在什么位置放监理说上下层都要放置 这种说法是否合理
首先我是新参加工作的 今天去验筋看见施工队的放射筋少放了两根 图纸上标明要七根 但是没标明在什么位置放监理说上下层都要放置 这种说法是否合理
2楼
放射筋一般在拐角处放,长度大概是宽的1/7好像。。五根是允许的。。。我也是新人,在做一个筏板基础图的时候是这样布置的。。。不知道别的高手是否有不同意见。。请具体说明下
回复
3楼
放射筋放在建筑物角部,防止温度裂缝的,基础以下不用放的。
放射筋最好上下两层均设,长度不小于2米,不小于角部楼板短跨长度的1/2,数量设置一般7根以上,建筑物角部是放射源,就像扇骨一样。楼主图片的放法,也有采用的,例如厦门,但不是推荐做法。
具体如何设置,设计交底、图纸会审时搞清楚。
回复
4楼
放射筋钢筋数量不应少于7Φ10,长度应该大于板跨的1/3,而且不应该小于1200mm
回复
5楼
筏板,楼板阳折角区域是需设置放射钢筋的,钢筋数量和长度一般根据受力计算而来,构造措施来补充.
回复
6楼
地板回答得很正确
回复
7楼
新人,不太懂
回复
8楼
新人,学习中,谢谢楼主。
回复
9楼
放射筋放置在板面悬挑的阴角或者阳角处。放射筋钢筋数量不应少于7Φ10,长度应该大于板跨的1/3,而且不应该小于1200mm
回复
10楼
回复
11楼
根据《04G101-4》P37页,上部结构阳角处放7根。我觉的筏基放5根也不是大问题,毕竟是构造筋嘛。
回复