(1)10版抗规5.2.5条文说明中,“只要底部总剪力不满足要求,则结构各楼层的剪力均需要调整,不能仅调整不满足的楼层”这里的“底部”是指“嵌固层”还是说中间某层不满足,该层上部所有楼层也需要调整,即相对于上部楼层而说的底部?(2)10版抗规5.2.5条文说明中倒数第三行“对于竖向不规则的结构,突变部位的薄弱层,尚应按本规范3.4.4条的规定,再乘以不小于1.15的系数”,这句话的理解是VEki按照5.2.5条调整后再乘以1.15。而10版高规4.3.12条条文说明“对于竖向不规则结构的薄弱层的水平地震剪力,本规程第3.5.8条规定应乘以1.25的增大系数,该层剪力放大1.25倍后仍需要满足本条的规定,”这句话的理解应该是VEki先乘以1.25后再根据4.3.12条验算。
(1)10版抗规5.2.5条文说明中,“只要底部总剪力不满足要求,则结构各楼层的剪力均需要调整,不能仅调整不满足的楼层”这里的“底部”是指“嵌固层”还是说中间某层不满足,该层上部所有楼层也需要调整,即相对于上部楼层而说的底部?
(2)10版抗规5.2.5条文说明中倒数第三行“对于竖向不规则的结构,突变部位的薄弱层,尚应按本规范3.4.4条的规定,再乘以不小于1.15的系数”,这句话的理解是VEki按照5.2.5条调整后再乘以1.15。而10版高规4.3.12条条文说明“对于竖向不规则结构的薄弱层的水平地震剪力,本规程第3.5.8条规定应乘以1.25的增大系数,该层剪力放大1.25倍后仍需要满足本条的规定,”这句话的理解应该是VEki先乘以1.25后再根据4.3.12条验算。
综上所说10版抗规和高规在剪重比验算的时候有矛盾且表达不清楚,请教大家到底怎么理解呢?
2楼
一个是抗规,针对所有的建筑,一个是高规,针对高层混凝土结构。而且两个也不算矛盾,一个是乘以不小于1.15的系数,一个是1.25>1.15,不矛盾啊!
回复
3楼
【2012】专业考试群
论坛当中已有的群都提示满员,可见土木在线人气之旺,本人今年没考,明年必须要过了,希望有志同道合朋友加入179812833群,共同努力,相互监督,共同在2012.12.21实现你我的梦想!
为了更多朋友能在一块有一个学习进步的场所,本人特意开通了QQ会员,建的一个高级群,大家庭,成员会更多!
一注只是我们的一个梦想,我们的路还很长,愿和各位共同成长!!!
借宝地,邀请一下有志青年!
回复
4楼
很容易引起误解的一条规定,希望高手能解释一下,不胜感激
回复
5楼
个人理解是:
(1)当中间某层不满足该条时,底层肯定不满足,不存在底层满足而中间某层不满足的现象,因而直接判断底层即可;
(2)抗规与高规有矛盾:抗规是两次乘以1.15的系数;高规是乘以1.25的系数后来判断是否大于表中数值的1.15倍,就是满足乘以1.25和表中数值的1.15倍的较大者即可。
本人对此也有很大的疑惑,抛砖引玉,请高手指点!
回复
6楼
1.25和1.15不能简单直接比较
回复
7楼
1.“底部”指地上的首层(地下均不调整,无论地下室顶板嵌固还是不嵌固)
2.薄弱层地震剪力标准值放大在剪重比之前进行,高层x1.25,多层x1.15
3.薄弱层调整后才可以验算剪重比,薄弱层剪力系数乘以1.15
回复
8楼
honker1981 发表于 2013-9-5 09:29 1.“底部”指地上的首层(地下均不调整,无论地下室顶板嵌固还是不嵌固)2.薄弱层地震剪力标准值放大在剪 …比较困惑,个人理解,应先进行剪重比验算后,再调整系数,高层x1.25,多层x1.15
回复
9楼
本帖最后由 doublesuns 于 2014-10-10 14:27 编辑
这个完全不矛盾。
如果是高层的薄弱层按高规4.3.12:
取V=max{1.25Veki,1.15λΣGj}。
如果是非高层的薄弱层,按照抗震规范5.2.5:水平地震剪力系数取1.15x(表5.2.5)
个人理解,望大家指正。
回复
10楼
看完之后发现自己还是不懂啊,看来要好好的看看书啊。
回复