请教下,网架挠度限值是多少?

请教下,网架挠度限值是多少?
免费打赏
allin
2011年09月09日 10:44:10
2楼
网架结构的挠度不应超过下列数值:
1.用作屋盖: L/250
2.用作楼盖: L/300
PS: L为网架短向跨度。

[ 本帖最后由 allin 于 2011-9-9 10:48 编辑 ]
回复
eexx
2011年09月23日 17:38:30
3楼
补充一下:
网架,双层网壳,立体桁架的悬挑端 L/125
单层网壳悬挑端L/200
注:L为悬挑跨度
回复
yhanhan8528
2014年04月23日 13:32:38
4楼
allin 发表于 2011-9-9 10:44 网架结构的挠度不应超过下列数值:1.用作屋盖: L/2502.用作楼盖: L/300如果是加油站网架,4个支座,长向和短向差距较大,如果也取短向的L/250,那就太难了,应该如何取?比如50X24一个加油站,周圈悬挑6米,长向柱距为38米,短向柱距为12米,也取12米的1/250吗?