风冷热泵机组用于酒店客房可以吗,江南地区
chenyu2007818
2011年09月08日 17:21:12
来自于中央空调
只看楼主

风冷热泵机组用于酒店客房可以吗?江南地区个人担心冬季下半夜制热效果,主机本身带电辅热不知哪个厂家的好,或者由什么更好的主机型式(选水冷+锅炉放在地下室位置又没有)请各位高手指教

风冷热泵机组用于酒店客房可以吗?江南地区
个人担心冬季下半夜制热效果,主机本身带电辅热不知哪个厂家的好,或者由什么更好的主机型式(选水冷+锅炉放在地下室位置又没有)
请各位高手指教
免费打赏
ybs056
2011年09月10日 21:40:59
2楼
江南地区,完全可以。
回复
zhaowenliangde
2011年09月11日 06:54:04
3楼
江南低区采用风冷热泵加电辅是可以的。
回复
xcool526
2011年09月11日 08:45:10
4楼
这种方式可行,如果空调面积不大的话。
回复
lionyapple2009
2011年09月11日 08:47:28
5楼
南方大部分地方可以采用
回复
yangwei0420030141
2011年09月13日 09:51:04
6楼
客房晚上负荷也很大。风冷热泵在室外温度降低到5度以下的时候功率衰减很厉害,怎么保证负荷需求?
回复
yijian2876
2011年09月13日 10:35:52
7楼
要考虑冬季极端气温下供热负荷严重不足的问题,要求不高的场合使用
回复
ceecaiying
2011年09月14日 08:11:05
8楼
完全可以
回复
panqingyuan
2011年09月14日 19:48:29
9楼
建议主机放在室外,室内热水如果有地热源当然最好了,省下很多成本!
回复
2846567
2011年09月18日 15:57:27
10楼
现在有家EK的空调厂家说他们低温型的风冷热泵效率在低温时很高,我看他们的样本参数还不错,如再不放心加上30%的电热,应该可以满足.室内负荷适当抓大点.还要考虑侧吹风口冬季装修的灯带不能档风.(千万要和装修提出).
回复