请教:排水闭水试验??
qijianmin
qijianmin Lv.5
2006年07月02日 17:59:23
只看楼主

规范要求排水管作闭水试验,但是,在实际施工中,一般都是对底层做试验,其他楼层只作通水试验,现在,监理公司要求全部做,如何作,本人没有经验,还请哪位老师指教。

规范要求排水管作闭水试验,但是,在实际施工中,一般都是对底层做试验,其他楼层只作通水试验,现在,监理公司要求全部做,如何作,本人没有经验,还请哪位老师指教。
免费打赏
qijianmin
2006年07月04日 12:49:59
3楼
卫生间要做吊顶,师傅
卫生间要做吊顶,是否也适应本条,如果适宜本条,要做如何做??请指教。
回复
cds19770112
2006年07月04日 16:07:21
4楼
如果是隐蔽的就应该做,怎么做吗.只有每层立管均设检查口,在检查口处用专用皮胆将立管堵好,再做灌水试验
回复
qijianmin
2006年07月22日 20:09:46
5楼

请问你做过吗?皮胆有成品卖吗??
回复
qijianmin
2006年07月22日 20:15:37
6楼

规范规定检验的标准:其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
都肯定了部位,底层,是否可以理解为,隐蔽或埋地的排水管道是指底层以下的管道。
回复
zhaojunlingzjl
2006年07月23日 22:42:59
7楼
建议楼主看一下GB50242,这些规范上有的没必要搬上来问。再说问问手下的民工他们都知道的。很多知识我是在他们那里学的。很多时候也是很惭愧。^_^
回复
qijianmin
2006年07月24日 20:17:42
8楼

本人知识浅薄,还望多多见谅。
回复
zhaojunlingdz
2006年07月24日 21:22:34
9楼
不是了,偶也是什么都不知道了:)
回复
qijianmin
2006年07月26日 22:35:51
10楼
在工程实际中,有好多地方,规范的理解是有分歧的,各有道理。拿到这来讨论,有很多见解,有很多高人,会给以很大的帮助的。
我深有体会的!!!


回复
lwlw9630
2006年11月29日 21:49:41
11楼
其实楼上几位说得都很好。在论坛里不要闲问题太小。因为这里的初学很多,高人也很多。都是在学习。还希望老师们多多指教
回复
cqstf
2008年08月17日 22:18:06
12楼
使用方法
腾飞牌试漏胶囊由胶囊、打气筒组成。
1、准备:先将试漏胶囊充气装置的配件进行组合,做工具试漏检查。将胶囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向胶囊充气,检查胶囊是否漏气。
2、打开立管检查口,将试漏胶囊从此口慢慢向上送入约0.5m,然后向胶囊充气,使胶囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度。操作人员在下层充气,上层灌水。注意,胶囊要避免放在立管管件接头处,原因:、(1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性。(2)以免胶囊向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,胶囊会被打破。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊。各种规格的胶囊必须在相应的管道内使用,不能以小代大。
  3、在楼面的灌水口(也可以在检查口)灌水至楼面高度,然后对灌水管道及管件接口逐一检查,如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理;如为橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,灌水时间延续15分钟,保持5分钟灌水液面不下降为合格。
   4、将试漏胶囊放气,然后徐徐抽出胶囊,注意不要使胶囊受损。
5、取出试漏胶囊后,水应能很快排走,如下降很慢,说明灌水管段内有杂物堵塞,应及时清理。
   6、用试漏胶囊充气的方法,也可检查蹲式大便器是否渗漏。将胶囊置于蹲式大便器排水口并充气,然后在蹲式大便器内灌水(水位平便器上沿),如果水位下降,说明冲洗进水接口处有渗漏,或者蹲式大便器下水接口封闭不严,或者蹲式大便器本身有渗漏,应针对排除。
    7、灌水试验应分区段(层)进行,试验结果应作出记录。
8、埋地管道的灌水试验方法基本相同.
9、本试漏胶囊为国家专利产品,防造必究

联系人:文藤霏 我们多交流
手机:13908373267
电话:86-023-68131698
传真:86-023-68131698
E-mail: cqstf@126.com

[ 本帖最后由 cqstf 于 2008-8-17 22:19 编辑 ]
回复