不能使用天正双线管线的理由
dgyic
dgyic Lv.2
2006年07月02日 16:25:16
只看楼主

先看下面的图纸。用天正画是很难的。

先看下面的图纸。用天正画是很难的。

1151828706284.JPG

dgyic
2006年07月02日 16:29:27
2楼
先看阀门井,天正里面的双线阀件是定义的块。没法定义管件的尺寸,而工程图是要详细的注明尺寸的。向上面的阀门井。管径2400。电动蝶阀La=530mm。伸缩接头尺寸是640mm.天正就不能标出来了。
回复
dgyic
2006年07月02日 16:32:23
3楼
对于管材,像PCCP管,一般的画法并不是简单的双线就完了。设计上一般注明每节PCCP管的长度,如上图每根管长为5000mm。未完待续
回复
dgyic
2006年07月03日 12:58:06
4楼
对于钢管来说
一般大管径通过计算后为了提高钢管的稳定和减小管壁厚,一般都加钢性环或叫加固筋。比如说用14的槽钢间距为2000mm。在工程图上表示出来并准确的统计数量是很必要的。但是天正就做不到。

对于管件
天正自定义了管件,用起来很方便,但是很多画法和尺寸方面就不尽如人意了。
看上面的45度弯头,弯曲半径R=2.0Dg。片数为4,钢性环数量为2,长度La=1400mm。这个尺寸是必需的。但是天正做不到。上面45度斜三通规格为2400/1620,这个也是有尺寸的。这些都是要注明的。因为不同的管件钢板展开下料图是不一样的。向这种大钢管每米造价超过一万元。尺寸明确对设计施工都是很必要的。

上面的大小头,正三通都是这样的。管件上都是有刚性环的。

还有,天正在二根管90度相交的时候自动生成90度弯头,很智能化。但是有些地方安装90度弯头是不能实现的。管件尺寸太大。地方太小,装不下。那就要用尺寸相对较小的三通代替。如上图。这又出来问题了。三通替90度弯头要加一个锥形管堵头。而天正的管堵头也是不能定义的。



回复
myhvac
2006年07月03日 13:02:42
5楼
上面用什么软件画的呀?
现在的工程制图已见不到这样的了。我翻过八几年的老图,那时的锅炉房的图纸是用双线画的,现在的年轻人看了,用青岛话说就是“真惊了”。
回复
dgyic
2006年07月03日 13:10:19
6楼
在天正推出双线管后很希望他成为一种实用,快速的功能,这正是使用者所追求的。我就我使用天正双线管后提出一些个人看法。
第一:双线管轴线应该能选择线型,如点滑线。且双线管细变粗后多义线的线宽能调整。天正目前的线宽变成粗线后出图线宽定为0.5m,这对于一些大样图是有点细的。

第二:天正可以默认一些管件尺寸,但用户要能自定义自己的管件尺寸,且能存储,当用户定义后库里有两种或以上管件的话能弹出选择定义窗口。这样定义一次以后就不用再定义了。各行业的管件标准是有不一致的情况,自定义管件很重要。要不就不能用了。

第三:阀门,阀件。天正的给人的感觉只是适用于画系统图,那是没有尺寸要求的。在施工图中就不尽如人意了。天正自已定义的尺寸即使很全也会随着时间的变化而变的不适用的。
回复
dgyic
2006年07月03日 13:11:41
7楼
上面的就是用CAD画的。我们大管件的施工图都是要求很严的。
回复
dgyic
2006年07月03日 13:15:25
8楼
对了。还有一个问题,看上图管线标高变化的地方,有的地方用的是两个45度弯头,有些地方用的是三能或90度弯头旋转45度。这样俯视图就不是简单的直管线了。
这也是一个问题。
回复
dgyic
2006年07月03日 13:21:10
9楼
市政的不知道画不画双线,不过工厂设计里面画双线的还是比较常见的。
回复
请勿飞扬
2006年07月05日 13:19:53
10楼
1: 天正可以画大部分内容
2:天正还需要继续完善
回复
dgyic
2006年07月05日 20:36:52
11楼
天正能把图的形很快捷的给画出来,但就是各方面的定义尺寸和行业的标准有点出入。
做为正式的施工图(特别是大管径管线施工图,我们做的最大的管有达到DN3800的)是有点差强人意的。特别是管件和管附件。选 什么类型的什么尺寸的。那个尺寸还得由设计者来定的。比如说我DN2400的阀门。我选用电动蝶阀。长度就小多了。只有530mm。且这种大阀门一个就40-60万。是很严格的。关系到阀门井的大小。

天正的各种管自动连接的功能是很强大的。很方便,但大管件涉及管件下料和结构强度的问题。也是要很明确的。

我们有个工程DN2200的45度斜三通在打压时就裂过管。上面飞扬画的我也画过但根本就不满足要求还得一个一个的改,而且改完后自己画的统计不了材料了。这就跟从零画速度一样。

这只是限于我工作专业的需求。仅代表个人意见。