【求助】施工用电塔吊回路漏保跳闸,对应回路漏保不动作
qq125645264
2011年09月08日 11:58:16
只看楼主

请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V 1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题 2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压

请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V
1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题
2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压
3、怀疑是400A漏保有问题,更换新的仍然发生此问题
4、TN-S制配线经检查均无问题
5、更换了新的400A漏保,仍然跳闸,使用donghai的漏保
现在有点一筹莫展了,请帮忙分析下。
1、问题出在哪里
2、过电压是否会对漏保造成影响
3、是否是塔吊正常工作的漏电电流过大的原因
4、为什么把塔吊的PE线和N线都摘了一级箱漏保也会跳闸
领导逼得急,实在不行就只好把透明的漏保换成不透明的了

[ 本帖最后由 qq125645264 于 2011-9-9 15:30 编辑 ]

1.GIF

lingxuct
2011年09月08日 15:40:31
2楼
一级级查,400A漏保下线路绝缘电阻是多少,漏保的动作电流是多少,开关下线路N线与PE线有否错接或短路。

拆下400A漏保下接线,只接一只灯泡试试,看它会跳吗。

根据“换新的400A漏保也跳”的现象,开关下一定存在接错线。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-9-8 15:42 编辑 ]
回复
zeng612
2011年09月09日 10:04:30
3楼
我曾经也遇到过类似的问题,我们来探讨下:首先你必须找出塔吊二级箱N线带电的原因,这个很重要,把这个问题解决了你的问题也就解决了。再把各级漏电开关的动作电流调整下,三级箱最小。漏电开关N、PE线去掉后仍跳闸是正常的,相线和中性线电流矢量和不为零时就会跳。
回复
xudianqi
2011年09月09日 10:17:24
4楼
查找N线60V电压原因
回复
qq125645264
2011年09月09日 10:42:53
5楼
把塔吊摘掉后,N线电压就消失了。接到另外的二级箱上塔吊动作时,无电压。经检查线路接线没有问题,一级箱到二级箱之间用摇表检查无问题。250A和400A漏保漏电动作电流都是150mA。关键是250A漏保不跳,400A漏保跳,所以搞迷糊了。只摘掉PE线也会跳漏保就比较奇怪了,是因为接地极太近的原因吗?
回复
xjs328
2011年09月09日 10:49:46
6楼
如N线接地不良,可以引起零点漂移,建议你检查N线接地电阻,另外,负荷侧相线有(虚)接地情况也可导致上述情况发生,如你取消漏电开关,送电一段时间后,接地电会被烧坏,可以暴露出来,但是建议你,将负荷先一回,一回切除,找到故障回路,在仔细检查。
回复
qq125645264
2011年09月09日 10:56:35
7楼
已经用摇表侧过箱内的N线和PE线,是联通的。N线和PE线出了电业局设在低压侧的开关柜后就再也没有和在一起。原来的换掉的400A漏保拿去销售商用测试仪试验是好的
回复
xjs328
2011年09月09日 10:57:33
8楼
原帖由 xjs328 于 2011-9-9 10:49 发表
如N线接地不良,引起零点漂移,可以出现漏电开关跳闸现象,建议你检查N线接地电阻,另外,负荷侧相线有(虚)接地情况也可导致上述情况发生,如你取消漏电开关,送电一段时间后,接地点会被烧坏,可以暴露出来,但是建议你,将塔吊负荷一回一回停, 先找出有故障的回路,再仔细查找故障点后,将故障排除。
回复
xudianqi
2011年09月09日 13:53:28
9楼
漏电动作电流都是150mA,第一级动作而第二级不动作也算正常吧?一般不是上一级动作电流是下一级的3倍吧?不知对否
回复
dmwshiyu
2011年09月09日 15:21:51
10楼
是不是回路接错了,查找N线接地线是否完好,接地线路是否畅通,零线不应有电压
回复
zzw200408
2011年09月09日 16:07:49
11楼
专业的建筑电气交流群90166370,。欢迎广大电气工程师,机电工程师,现场施工人员以及设备供应商加入本群交流切搓。谢绝广告。
回复