过热保护综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也可作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的后备保护。本装置过热保护数学模型如下式所示:(图片在下面)式中:t —— 动作时间(s);τ1——发热时间常数;I1—— 电动机运行电流的正序分量(A);I2—— 电动机运行电流的负序分量(A);Ie—— 电动机的额定电流(实际运行额定电流反应到CT二次侧的值);
本装置过热保护数学模型如下式所示:
(图片在下面)
式中:
t —— 动作时间(s);
τ1——发热时间常数;
I1—— 电动机运行电流的正序分量(A);
I2—— 电动机运行电流的负序分量(A);
Ie—— 电动机的额定电流(实际运行额定电流反应到CT二次侧的值);
K1—— 正序电流发热系数,起动时间内为0.5,起动时间过后自动变为1;
K2—— 负序电流发热系数,可在3~10的范围内整定,无特殊说明为6。
(图片在下面)
电动机在过热与散热时积累过热量的变化
过热保护跳闸后,装置的热记忆功能起动,直到热积累衰减到规定值该接点才返回,这时电动机可以重新起动。紧急情况下要求立即起动,可对装置进行热复归操作。电动机的热积累曲线如上图所示。电动机起动后,H(积累的热量)过大超过H1(过热跳闸系数)时电动机跳闸;电动机跳闸后,H值以散热时间常数t’衰减,当H值减小到H2(过热报警系数)以下时,禁止再起动回路解除,此时电动机可以再次起动。当然起动时电动机过热积累不会超过允许值,通常H2取50%H1。
以上是过热保护的保护原理,文中说保护跳闸后,热累积开始衰减,我的问题是:当电流在超过保护启动电流时,热量开始累加,还没有达到跳闸时,电流又小于了保护启动电流,这时,热量开始衰减吗?这在说明书里没有阐释清楚。