高层裙房的消防问题?
x789x
x789x Lv.7
2006年07月01日 17:14:02
只看楼主

本人设计的一座11层丁类高层厂房,消防是水池+泵+屋顶水箱,无喷淋。 二层的裙房(与高层厂房防火墙隔开,每层面积大概1000平方) 本人设计的消防是单独一个系统,不与高层厂房连在一起,用市政管网,市政管网压力3公斤 ,但有人建议裙房的消防应纳入高层厂房的消防,消火栓箱内应设置启泵按钮! 本人觉得不用和高层厂房的消防连在一起,连在一起反而提高了火灾的危险性,因为只有一个系统,如出问题就全部起不到作用了。请大家发表意见?

本人设计的一座11层丁类高层厂房,消防是水池+泵+屋顶水箱,无喷淋。
二层的裙房(与高层厂房防火墙隔开,每层面积大概1000平方) 本人设计的消防是单独一个系统,不与高层厂房连在一起,用市政管网,市政管网压力3公斤 ,但有人建议裙房的消防应纳入高层厂房的消防,消火栓箱内应设置启泵按钮!
本人觉得不用和高层厂房的消防连在一起,连在一起反而提高了火灾的危险性,因为只有一个系统,如出问题就全部起不到作用了。请大家发表意见?















podal123
2006年07月01日 17:21:48
2楼
个人感觉.你已经有防火墙分开.就可以当成两个防火分区.

所以你裙房的设置单独的消火栓系统应该是没毛病的.

关于你同事的话。我感觉好像是让你把消防水箱接过去..
回复
yghglg
2006年07月01日 21:03:14
3楼
个人认为,其实两个系统连接不连接关系不大,也可以多层做一个系统,把高层的消防系统同时也通过减压、止回阀后接到多层上。
回复
little_strong
2006年07月01日 23:02:37
4楼
个人认为应该设置一个系统,消防给水与生活给水不一样,不能下面几层接市政水,上面压力不足接加压水
回复
x789x
2006年07月03日 10:36:44
5楼
----个人认为应该设置一个系统,消防给水与生活给水不一样,不能下面几层接市政水,上面压力不足接加压水
---
不是下面几层,上面还有几曾层,就只有两三层
回复
ghj80678105
2006年07月03日 12:26:43
6楼
我认为应该连成一个系统,现在消防都要求有直接启泵按钮,你和市政管网接在一起怎么来满足这个要求了?
你这个属于高层,裙房是主体建筑的一部分,不能说是有防火墙分开就可以单独设计,
防火墙只是做为防火分区用的
回复
lkj2008
2006年07月03日 16:44:13
7楼
我认为应该合成一个系统
消防水池水池水箱供水稳定一些
市政
回复
flycsy
2006年07月03日 17:21:08
8楼
你这个属于高层,裙房是主体建筑的一部分,不能说是有防火墙分开就可以单独设计,
防火墙只是做为防火分区用的
--------同意该说法。
回复
gls5352
2006年07月03日 17:28:43
9楼
市政水压水量常年满足的话,为什么不可以呢??
回复
chengjun761113
2006年07月03日 19:56:16
10楼
----个人认为应该设置一个系统,消防给水与生活给水不一样,不能下面几层接市政水,上面压力不足接加压水
---
不是下面几层,上面还有几曾层,就只有两三层
回复
bodhi_li
2006年07月03日 20:26:09
11楼
按照高层民用建筑防火规范 高层裙房也要按照高层来处理。
回复

相关推荐

APP内打开