活动专题之【谈谈你所在的电网用什么综自?】
wyxsacf
wyxsacf Lv.9
2006年07月01日 16:41:37
来自于继电保护
只看楼主

从本月开始,继保版块将举办一系列的有关继保技术话题的专题讨论活动。如各种保护的专题讨论、各种综保装置的专题讨论等。希望大家积极踊跃的参加,如有好的建议请在此跟贴。积极跟贴者有奖,提出好的建议者重奖。从7月1日起开始各种综保装置的专题讨论,开始讨论的综保装置品牌有:国产品牌:南瑞、南自、许继、北京四方、东方等,应网友的要求加上南京力导。外国品牌:ABB、GE、施耐德、西门子、阿尔斯通、SEL等。

从本月开始,继保版块将举办一系列的有关继保技术话题的专题讨论活动。如各种保护的专题讨论、各种综保装置的专题讨论等。希望大家积极踊跃的参加,如有好的建议请在此跟贴。积极跟贴者有奖,提出好的建议者重奖。
从7月1日起开始各种综保装置的专题讨论,开始讨论的综保装置品牌有:
国产品牌:南瑞、南自、许继、北京四方、东方等,应网友的要求加上南京力导。
外国品牌:ABB、GE、施耐德、西门子、阿尔斯通、SEL等。

活动内容:
1、写出你所在电网用那家的微机继电保护装置;
2、写出你所在变电站用那家的微机继电保护装置的具体型号;
例如:Rcs943A输电线路成套保护装置;CSC-150数字式母线保护装置;DVP-9341微机线路保护监控装置。
3、写出你所在电网用那家的微机继电保护装置的优点和不足,如你遇到不同厂家的保护监控装置,作出对比;
4、写出你遇到的微机保护装置应该改进些什么?
5、写出你觉得微机保护装置发展趋势和方向。
活动规则:
1、积分奖励1-60分不等,视内容详细、作用等;
2、给出客观的评价,不得对网友和厂家进行指责、侮辱等;
3、遵纪守法,做一位合格的网友。
免费打赏
dep500n
2007年02月10日 13:59:56
22楼
说句实话,除了南瑞,南自,许继,四方外,国内有自主开发能力厂家的产品都差不多,而且都集中在110KV以下的市场
回复
bwbjj
2007年03月15日 16:00:33
23楼
如果有专家上来介绍一下国外产品之间的对比就好了,因为国外的选型比较麻烦
回复
lijuanyu01
2007年03月17日 20:55:53
24楼
我们用过南自、许继的总保,感觉南自的总保还可以,不过许继的产品就不行了,用了不到一年,已经坏了好几块了,后台也不怎样,许多功能丢没有。
回复
qqlining007
2007年04月06日 10:05:33
25楼
很好的主意啊,哈哈
回复
wee2000
2007年04月07日 09:23:46
26楼
Rcs943A输电线路成套保护装置;CSC-150数字式母线保护装置;DVP-9341微机线路保护监控装置
回复
phys_x
2007年04月09日 11:29:53
27楼
大家用过东方电子的吗? 感觉怎么样?
回复
cici-183
2007年04月10日 18:08:47
28楼
谁说在西北只用南自和南顼的产品?我不同意21楼的看法,还有很多啊,比如西安远征,这个厂保护就不错了,其他的都是小厂,保护资料做的都不完整,还要我们做图的时候边修改边做,真是麻烦了。
回复
chym0822
2007年04月11日 23:07:11
29楼
我们这里微机保护比较杂,国产主要是南瑞,另外还有西门子、ABB、SEL、GE等,运行经验不多,不在这里评论了。都有些问题。
回复
cwfdzq
2007年04月16日 15:05:00
30楼
我厂用的有SEL,ABB,西门子,施耐德,南瑞,南自,还有本地的一个小品牌
总的来说还是进口的比较好,国产的南瑞基本行
现在主要集中在SEL、ABB、南瑞三家上了
回复
njit_2004
2007年04月23日 18:21:46
31楼
28楼的,你在什么样的变电站工作,
我的经历主要是110KV以上的
在这个电压等级以上的,我就见过750kv采用了日本的一套保护,
我们调试的变电站也都是110kv及以上的,配套的10kv,35kv的就是没有见过其他厂家的
我也不能确定好不好用.
不过本人工作时间短,见的不广呀
请多多指教!
回复